Гидравлическое испытание резервуара насосной станции

Гидравлическое испытание резервуара насосной станции

Гидравлическое испытание резервуара насосной станции
 
Добрый день, форумчане! Подскажите. ТЕРм37-01-025-17 Гидравлическое испытание......., вместимостью 50м3- 14шт.. Подрядчик принес смету в которой к ЗМП и ТЗ применен коэффициент 2 и изменено наименование работы Гидравлическое испытание.......вместимостью 100м3 (по проекту) - 14шт. В базе нет расценки на гидравлич. испытание.....вместимостью 100м3. Корректно ли применение подрядчиком К=2. Заранее благодарна
 
Смотрите МДС 81-37.2004  на монтаж оборудования  Максимальный коэффициент изменения расценки на монтаж оборудования к=1,5,  при изменении массы оборудования в два раза. Думаю  и в данном случае  нужно придерживаться нормативных документов.
 
Эта ссылка на МДС не подходит т.к  в ней идет корректировка по массе... а у вас разница на вместимость. Тут все на ваше усмотрение..
 
Я, пожалуй, соглашусь с Ольгой.
Дело в том, что в составе расценки единственный механизм - аппарат наполнительно-опрессовочный. И его время работы рассчитано на 50 м3. В том числе и вода химическая из состава материалов расценки  тоже учтена в количестве на 50 м3.
Так что, возможно надо еще и количество воды для испытаний увеличить.
В общем, на ваше усмотрение, как заказчика, Наталья.
 
Считаю, что применение подрядчиком К=2. к ЗМП и ТЗ  в данной ситуации корректным.
А также, в добавок, отдельной позицией добавил бы ТСЦ-411-0005 (Вода химически очищенная)
м3  595
 
Если внимательно посмотреть расценки ТЕРм37-01-025-16 (испытание 25м3) и ТЕРм37-01-025-17 (испытание 50м3) аппарата или сосуда, то можно заметить, что трудоемкость и затраты на эксплуатацию механизмов не увеличиваются пропорционально увеличению обьема. Это и понятно, потому что перевозка, установка, подсоединение и подключение механизмов будет произведено один раз, независимо от увеличения обьемов. Это же относится и к испытанию резервуара 100 м3. Поэтому теоретически применение К=2 является некорректным
 
В общем-то, да, Виктор :)
Но испытание надо провести заполнением водой, и ее потребуется в 2 раза больше. Плюс увеличится время на заполнение, т.е. время работы закачивающего аппарата ...Так что, неоднозначно всё это ;)
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Окно сметно-нормативной базы - ССЦ в ПП SmetaWIZARD
Описание работы со сборниками средних сметных цен (ССЦ) в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Поиск материалов по шифру, наименованию.
Коэффициенты к итогам - введение (4.4)
Из этого видеоурока пользователь получит знания о коэффициентах к итогам – теоретические моменты, практическое добавление данных вручную, а также немного об уровне начисления и способе учета в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
О рекомендуемых к применению в 3 квартале 2015 года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной стоимости оборудования.
СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ, выполняемых при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений во всех отраслях народного хозяйства.
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Объекты жилищно-гражданского строительства".
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.