Гидравлическое испытание резервуара насосной станции

Страницы: 1
RSS
Гидравлическое испытание резервуара насосной станции
 
Добрый день, форумчане! Подскажите. ТЕРм37-01-025-17 Гидравлическое испытание......., вместимостью 50м3- 14шт.. Подрядчик принес смету в которой к ЗМП и ТЗ применен коэффициент 2 и изменено наименование работы Гидравлическое испытание.......вместимостью 100м3 (по проекту) - 14шт. В базе нет расценки на гидравлич. испытание.....вместимостью 100м3. Корректно ли применение подрядчиком К=2. Заранее благодарна
 
Смотрите МДС 81-37.2004 на монтаж оборудования Максимальный коэффициент изменения расценки на монтаж оборудования к=1,5, при изменении массы оборудования в два раза. Думаю и в данном случае нужно придерживаться нормативных документов.
 
Эта ссылка на МДС не подходит т.к в ней идет корректировка по массе... а у вас разница на вместимость. Тут все на ваше усмотрение..
 
Я, пожалуй, соглашусь с Ольгой.
Дело в том, что в составе расценки единственный механизм - аппарат наполнительно-опрессовочный. И его время работы рассчитано на 50 м3. В том числе и вода химическая из состава материалов расценки тоже учтена в количестве на 50 м3.
Так что, возможно надо еще и количество воды для испытаний увеличить.
В общем, на ваше усмотрение, как заказчика, Наталья.
 
Считаю, что применение подрядчиком К=2. к ЗМП и ТЗ в данной ситуации корректным.
А также, в добавок, отдельной позицией добавил бы ТСЦ-411-0005 (Вода химически очищенная)
м3 595
 
Если внимательно посмотреть расценки ТЕРм37-01-025-16 (испытание 25м3) и ТЕРм37-01-025-17 (испытание 50м3) аппарата или сосуда, то можно заметить, что трудоемкость и затраты на эксплуатацию механизмов не увеличиваются пропорционально увеличению обьема. Это и понятно, потому что перевозка, установка, подсоединение и подключение механизмов будет произведено один раз, независимо от увеличения обьемов. Это же относится и к испытанию резервуара 100 м3. Поэтому теоретически применение К=2 является некорректным
 
В общем-то, да, Виктор :)
Но испытание надо провести заполнением водой, и ее потребуется в 2 раза больше. Плюс увеличится время на заполнение, т.е. время работы закачивающего аппарата ...Так что, неоднозначно всё это ;)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: испытание


Автоматическое начисление индексов и норм НР, СП к каждой позиции в расчете перехода в цены в ПП SmetaWIZARD
Описание настройки индексации, косвенных затрат и поправочных коэффициентов в локальной смете в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Описание работы конструктора расчета перехода в цены.
Ресурсная ведомость (40)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Ресурсная ведомость
Устройство кровель из металлочерепицы Типовая технологическая карта на устройство кровель из металлочерепицы Приказ от 23 июня 2014 г. № 56 Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен III квартала 2014 года для г. Москва.