Гидравлическое испытание резервуара насосной станции

Базовый курс сметного дела >>> Курс повышение квалификации сметчика >>>
Обучение сметной программе "Гранд-смета" >>> Курс сметчик-реставратор >>>
Составление смет на проектные работы >>> Рыночная стоимость строительства >>>

Страницы: 1
RSS
Гидравлическое испытание резервуара насосной станции
 
Добрый день, форумчане! Подскажите. ТЕРм37-01-025-17 Гидравлическое испытание......., вместимостью 50м3- 14шт.. Подрядчик принес смету в которой к ЗМП и ТЗ применен коэффициент 2 и изменено наименование работы Гидравлическое испытание.......вместимостью 100м3 (по проекту) - 14шт. В базе нет расценки на гидравлич. испытание.....вместимостью 100м3. Корректно ли применение подрядчиком К=2. Заранее благодарна
 
Смотрите МДС 81-37.2004  на монтаж оборудования  Максимальный коэффициент изменения расценки на монтаж оборудования к=1,5,  при изменении массы оборудования в два раза. Думаю  и в данном случае  нужно придерживаться нормативных документов.
 
Эта ссылка на МДС не подходит т.к  в ней идет корректировка по массе... а у вас разница на вместимость. Тут все на ваше усмотрение..
 
Я, пожалуй, соглашусь с Ольгой.
Дело в том, что в составе расценки единственный механизм - аппарат наполнительно-опрессовочный. И его время работы рассчитано на 50 м3. В том числе и вода химическая из состава материалов расценки  тоже учтена в количестве на 50 м3.
Так что, возможно надо еще и количество воды для испытаний увеличить.
В общем, на ваше усмотрение, как заказчика, Наталья.
 
Считаю, что применение подрядчиком К=2. к ЗМП и ТЗ  в данной ситуации корректным.
А также, в добавок, отдельной позицией добавил бы ТСЦ-411-0005 (Вода химически очищенная)
м3  595
 
Если внимательно посмотреть расценки ТЕРм37-01-025-16 (испытание 25м3) и ТЕРм37-01-025-17 (испытание 50м3) аппарата или сосуда, то можно заметить, что трудоемкость и затраты на эксплуатацию механизмов не увеличиваются пропорционально увеличению обьема. Это и понятно, потому что перевозка, установка, подсоединение и подключение механизмов будет произведено один раз, независимо от увеличения обьемов. Это же относится и к испытанию резервуара 100 м3. Поэтому теоретически применение К=2 является некорректным
 
В общем-то, да, Виктор :)
Но испытание надо провести заполнением водой, и ее потребуется в 2 раза больше. Плюс увеличится время на заполнение, т.е. время работы закачивающего аппарата ...Так что, неоднозначно всё это ;)
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: испытание

Работа в списке документов (1.1)
В видеоуроке показана работа в списке документов: определение атрибутов документов, статус документов в списке, поиск и отбор необходимых документов в Гранд-СтройИнфо.
Добавление позиций в смету (3)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Добавление позиций в смету, коэффициенты, замена ресурсов
Замена кровли В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) 94-ФЗ Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд