Монтаж кабеля: нужно применять коэффициент 0,9 к НР и 0,85 к СП?

Монтаж кабеля: нужно применять коэффициент 0,9 к НР и 0,85 к СП?

Монтаж кабеля: нужно применять коэффициент 0,9 к НР и 0,85 к СП?
 
День добрый,подскажите пожалуйста в смете на Прокладку (монтаж) телефонного кабеля нужно применять коэффициент 0,9 к НР и 0,85 к СП?
 
Алексей, ремонт?
 
Какие конкретно расценки используйте?
 
ФЕРм?
 
На расценки сборника ФЕРм, ФЕРп понижающие НР=0.9 и СП=0.85 при выполнении ремонтных работ не начисляются. См. МДС 33 и МДС 25 (с дополняющими письмами)  