Гидравлическое испытание резервуара насосной станции

Гидравлическое испытание резервуара насосной станции

Гидравлическое испытание резервуара насосной станции
 
Добрый день, форумчане! Подскажите. ТЕРм37-01-025-17 Гидравлическое испытание......., вместимостью 50м3- 14шт.. Подрядчик принес смету в которой к ЗМП и ТЗ применен коэффициент 2 и изменено наименование работы Гидравлическое испытание.......вместимостью 100м3 (по проекту) - 14шт. В базе нет расценки на гидравлич. испытание.....вместимостью 100м3. Корректно ли применение подрядчиком К=2. Заранее благодарна
 
Смотрите МДС 81-37.2004  на монтаж оборудования  Максимальный коэффициент изменения расценки на монтаж оборудования к=1,5,  при изменении массы оборудования в два раза. Думаю  и в данном случае  нужно придерживаться нормативных документов.
 
Эта ссылка на МДС не подходит т.к  в ней идет корректировка по массе... а у вас разница на вместимость. Тут все на ваше усмотрение..
 
Я, пожалуй, соглашусь с Ольгой.
Дело в том, что в составе расценки единственный механизм - аппарат наполнительно-опрессовочный. И его время работы рассчитано на 50 м3. В том числе и вода химическая из состава материалов расценки  тоже учтена в количестве на 50 м3.
Так что, возможно надо еще и количество воды для испытаний увеличить.
В общем, на ваше усмотрение, как заказчика, Наталья.
 
Считаю, что применение подрядчиком К=2. к ЗМП и ТЗ  в данной ситуации корректным.
А также, в добавок, отдельной позицией добавил бы ТСЦ-411-0005 (Вода химически очищенная)
м3  595
 
Если внимательно посмотреть расценки ТЕРм37-01-025-16 (испытание 25м3) и ТЕРм37-01-025-17 (испытание 50м3) аппарата или сосуда, то можно заметить, что трудоемкость и затраты на эксплуатацию механизмов не увеличиваются пропорционально увеличению обьема. Это и понятно, потому что перевозка, установка, подсоединение и подключение механизмов будет произведено один раз, независимо от увеличения обьемов. Это же относится и к испытанию резервуара 100 м3. Поэтому теоретически применение К=2 является некорректным
 
В общем-то, да, Виктор :)
Но испытание надо провести заполнением водой, и ее потребуется в 2 раза больше. Плюс увеличится время на заполнение, т.е. время работы закачивающего аппарата ...Так что, неоднозначно всё это ;)
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Горячкин П.В. - Реформа ценообразования, ФГИС ЦС, Ресурсный метод, Новые технологии в строительстве
Горячкин П.В. - Про текущее состояние реформы ценообразования в строительстве, ФГИС ЦС, Ресурсный метод составления сметной документации, сборники на новые технологии в строительстве, Индексы КЦЦС, Союз инженеров сметчиков и перспективы развития смет...
01. Обзор программы
Обзор программы Смета.ру
Документы сметчика
Типовая технологическая карта разработана на монтаж панелей внутренних стен (перегородок)
Типловая технологическая карта на устройство кровель из металлочерепицы
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 16 августа 2023 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.