Подрядчик применяет 3% к (ТЕР18 п. 1.18. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от оплаты труда рабочих и стоимости эксплуатации машин, учтенных в расценках на устройство указанных систем), но он ещё и берёт их на ТЕР16 на прокладку трубопроводов, правильно ли это, ссылаясь на то что эта целая система? При этом берёт ещё гидравлическое испытание.
Применение 3% на тепловое испытание системы отопления к ТЕР16?
28.10.2013 17:39:24 | |
Похожие темы:Найти еще: тепловое испытание тер
К 1,03 на тепловое испытание системы., К 1,03 на тепловое испытание системы применим к 16 сборнику
Автор: Катерина. Добрый день. Скажите, может кто сталкивался с такой проблемой. К 1,03 на тепловое испытание системы (тех.часть ТЕР 18), возможно ли применить к 16 сборнику (прокладка трубопровода )?
Автор: Катерина. Добрый день. Скажите, может кто сталкивался с такой проблемой. К 1,03 на тепловое испытание системы (тех.часть ТЕР 18), возможно ли применить к 16 сборнику (прокладка трубопровода )?
Промывка наружных сетей отопления
Автор: Светлана Александрина. Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как расценить в ТЕРах гидравлические испытания трубопроводов внутриплощадочной тепловой сети диаметром 32 мм,100 мм, а также трубопровод д.150 класс опасности 2. Работы есть в ГЭСН 25, но мы работаем в ТЕР
Автор: Светлана Александрина. Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как расценить в ТЕРах гидравлические испытания трубопроводов внутриплощадочной тепловой сети диаметром 32 мм,100 мм, а также трубопровод д.150 класс опасности 2. Работы есть в ГЭСН 25, но мы работаем в ТЕР
ФЕР24-01-021-07 входит в эту расценку установка сильфоников и задвижек
... проектной длине – на основании проектного профиля тепловой сети - в соответствие с проектом: л.7... ....24. Исчисление объемов работ при использовании ТЕР части 24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные... ... манжетой. 06. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов. Расценки на установку...
... проектной длине – на основании проектного профиля тепловой сети - в соответствие с проектом: л.7... ....24. Исчисление объемов работ при использовании ТЕР части 24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные... ... манжетой. 06. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов. Расценки на установку...
28.10.2013 21:15:57
Если смета на отопление, то подрядчик прав. Трубопроводы на основании ТЧ сб. 18 1.4. Затраты на прокладку всех трубопроводов систем отопления, а также на установку арматуры, не входящей в комплект агрегатов, приборов и устройств, определяются по Сборнику ФЕР-2001-16 «Трубопроводы внутренние», он не может взять иначе. Гидравлическое испытание (а если трубы метал. и диам. менее 150 то на основании техчасти сб. 16 еще можно взять еще одлну добавку)+3% на основании ТЧ сб. 18. Почему у Вас возникли вопросы непонятно. Все в ТЧ. Изменено: | |
29.10.2013 12:49:52
А если в сводно-сметный расчёт включены | |
29.10.2013 13:21:12
Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% - это не | |
01.11.2013 14:03:46
А второй пункт вот в чем - если у вас не федеральный бюджет, то чисто волевым решением вы (как заказчик) можете и не пропускать эти 3% на испытание. Вот такая политика от заказчика ( и никто не имеет права вас заставить поступить иначе - только для федералов требования нормативов жесткие) Изменено: | |||
02.11.2013 00:46:26
| ||||