Добрый день! Подскажите пожал., нужно ли ставить коэффициенты в ТЕРр53-20-4 на кирпич - 0,77 (при смене размера кирпича с 250х120х65 на 250х120х88) и соответственно на раствор - 0,9??? т. е. так-же как и в 8 сборнике на кладку,при изменении размера кирпича (ТЕР08-02-002-05,ТЕР08-02-001-07.....)!?
Нужно ли ставить коэффициенты к расценкам?
10.12.2013 10:16:11 | |
Похожие темы:Найти еще: коэффициенты
Применение коэффициентов по таблицам, Прошу разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 и коэффициента 0,2
Автор: Гость. Прошу Вас разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 по таблицам 10-6-51 и 10-6-52, и коэффициента 0,2 по таблицам 10-6-53 и 10-6-54. Спасибо.
Автор: Гость. Прошу Вас разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 по таблицам 10-6-51 и 10-6-52, и коэффициента 0,2 по таблицам 10-6-53 и 10-6-54. Спасибо.
Коэффициент 1,5 по пр 557 от 07.07.22г
Автор: Игорь. "Анастасия пишет: нужно ли ставить коэффициент 1,5" Уж сколько раз твердили миру....все, абсолютно все коэффициенты на усложняющие факторы работ принимаются только если они ...
Автор: Игорь. "Анастасия пишет: нужно ли ставить коэффициент 1,5" Уж сколько раз твердили миру....все, абсолютно все коэффициенты на усложняющие факторы работ принимаются только если они ...
Коэффициент при работах на высоте, прошу дать отсылку к какому-либо документу
Автор: Александр. "Сергей пишет: В каких то расценках, в общих указаниях - 2 м" Именно поэтому в 8.1.3 есть оговорка, что коэффициенты применяются при проведении работ на высоте свыше указанных в ОП на столько-то метров. Условно говоря, в расценку заложена допустим ...
Автор: Александр. "Сергей пишет: В каких то расценках, в общих указаниях - 2 м" Именно поэтому в 8.1.3 есть оговорка, что коэффициенты применяются при проведении работ на высоте свыше указанных в ОП на столько-то метров. Условно говоря, в расценку заложена допустим ...
Поправочные коэффициенты по объектам ТЭК
Автор: ProSlave. Вера, к любому коэффициенту должно быть указано обоснование, если его нет - вычеркивайте к чертям собачьим. Меньше проблем будет... это вам совет, как новичку....
Автор: ProSlave. Вера, к любому коэффициенту должно быть указано обоснование, если его нет - вычеркивайте к чертям собачьим. Меньше проблем будет... это вам совет, как новичку....
Понижение в сводном сметном расчете
Автор: Максим. Что Вам мешает начислить лимитированные к каждой смете? Потом рассчитываете коэффициент понижения. Подрядчик понижался от цены с НДС, соответственно вы должны рассчитать коэффициент, если падение 5-10 %, то коэффициент ...
Автор: Максим. Что Вам мешает начислить лимитированные к каждой смете? Потом рассчитываете коэффициент понижения. Подрядчик понижался от цены с НДС, соответственно вы должны рассчитать коэффициент, если падение 5-10 %, то коэффициент ...
10.12.2013 10:20:23
И ещё что за коэффициент на полнотелый утолщенный кирпич???
| |
10.12.2013 11:04:22
"...в ТЕРр53-20-4 на кирпич - 0,77 (при смене размера кирпича с 250х120х65 на 250х120х88) и соответственно на раствор - 0,9??"-откуда вы это взяли?-в указанной вами ТЕР53-20-4-обычный расход на 1 м3 кладки -400 шт кирпича и 0,236 м3 раствора. Если кирпич у вас другой-штучно он останется без изменения, а раствор также проверьте,как сказано выше. Изменено: | |||
10.12.2013 11:06:56
В Технической части сборника № 8 в п. 1.8.2 Дано указание как это учитывается.
| |
10.12.2013 11:21:18
| |||
10.12.2013 11:42:12
На расход кирпича на 1 м3 могу понять,но на раствор-что-то не то- сейчас посмотрю сама и отвечу.
| |
10.12.2013 11:42:13
вы применяете те к-ты на количество полуторного кирпича в штуках, и соответственно раствор в м3.. а в ремонтнике у вас в кубах кирпичная кладка не надо эти к-ты применять что вы | |
10.12.2013 11:49:30
В общем следуйте указаниям технической части строго к тем расценкам, которые применяете. А в отношении 0,77 и 0,9 - так это понижение нормативного расхода кирпича и раствора соответственно, т.е. на единицу измерения число штук утолщенного или полуторного кирпича будет меньше, и раствора будет меньше. А то я подумала,будто вы принимаете эти КК за норматив расхода. | |
10.12.2013 12:00:56
т.ч. п.1.20 --- В ТЕРр раздела 53 предусмотрено применение одинарного кирпича размером 250х120х65 мм. А если кирпич применяется полуторный 250х120х88 мм (по аналогии сб 8) как быть? Считать расход или воспользоваться т.ч сборника 8?
| |
10.12.2013 12:13:49
| |||
10.12.2013 12:32:41
я отношусь именно к расценке, из-за которой все началось ТЕРр53-20-4 - разборка кирпичных стен тем более эти к-ты к расходу материала.. а тут чисто разборка Изменено: | |||
10.12.2013 12:34:35
| |||
10.12.2013 12:35:55
| |||
10.12.2013 13:07:28
| |||
10.12.2013 13:16:44
все.. я видимо в обмороке была(( простите я натупила) | |
10.12.2013 14:03:24
| |||
10.12.2013 14:08:16
| |||
26.02.2014 17:05:36
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, касаемо вопроса применения к-0,77 к кирпичу, и к-0,9 к раствору (кирпич полуторный ТЕР08-02-001-01). Объясните вот в тех.части эти коэффициенты стоят в графе применения к стоимости материалов, а я умножаю эти коэффициенты на расход...Но заказчик уперся и утверждает, что применять надо к стоимости материала...я понимаю что это не правильно....как доказать??? Заранее спасибо. | |
27.02.2014 00:05:41
Техчасть раздел 3
| ||||||||||||