Забуривание арматуры в бетонный пол для связки с каркасом из арматуры

Забуривание арматуры в бетонный пол для связки с каркасом из арматуры

  RSS
Забуривание арматуры в бетонный пол для связки с каркасом из арматуры
 
подскажите какую принять расценку?
Ответы
 
Цитата
Анастасия пишет:
а как правильно подобрать расценку,если пол с уклоном и толщина покрытия варьируется...
не расценку, а объем работ. Средняя толщина-это среднеарифметическое значение - половина суммы значений наименьшей и наибольшей толщины пола по уклону.
 
Анастасия, я так понимаю у Вас уже есть существующая разуклонка?Сколько у Вас внизу, после уклона существующая и скольно новая?, На чертеже нет расмеров и какова длина уклонов?Это нужно знать, чтобы посчитать объем бетона.
Изменено: Наталья Ч - 05.12.2014 13:11:57
 
Наталья Ч , там в дефектной ведомости объем бетона уже дан
 
Цитата
Тузька. пишет:
Наталья Ч , там в дефектной ведомости объем бетона уже дан
У них неправильно посчитан: 0,09+2,4=2,49 или как в дефектной  2,5м3, но бетонирование пола они считали на толщину 0,2м и не учитывая при этом ни существующую разуклонку, ни новую. Там бетона в 2раза меньше будет на самом деле.
 
Цитата
Анастасия пишет:
Ирина пишет:
ФЕР46-08-012у меня нет такой расценки((((((((((
Анастасия  Видимо, у Вас не действующая база ФЕР, т.к. это расценка из действующей ФЕР редакции 2014г. Либо Вы работаете в ТЕР (пока еще не приведенной к редакции ГЭСН 2014г.)
 
Я бы сделала так.
Для подпорной стенки:
46-03-001-01 Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200мм диаметром 20мм - 62шт(а не 60шт.Считаем 6000-40мм(на выпуски арматуры с двух сторон)=5960/200=29,8,т.е30 (промежутки)+1стержень)
06-01-015-01 Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой -       0,016тн (l=200мм+ заделка в пол, где - то 100мм=300мм, 0,3мх62шт=18,6м,18,6мх0,888кг/м=16,517кг; у Вас 10,8кг по деф. вед, маловато)
46-01-005-01прим. Наращивание ж/б фундаменетов под оборудование...(несмотря на некорректность, на мой взгляд в расценке все что нужно).. - 0,09м3( принимайте бетон той марки, которая Вам необходима или делайте замену, в моей ТЕР неучтенными являются бетон и арматура. К стоимости арматуры добавьте "Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов.....")
У Вас в деф. стоит объем арматуры -  0,035тн.Я его не смогу пересчитать, т.к. в чертеже не указан шаг постановки стержней по высоте.
Теперь для разуклонки:
11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных -   м3  (пересчитайте расход бетона с учетом существующей разуклонки)
Не забудьте ТЕРр 69-12-01 Приготовление растворов цементных вручную.
 
Все - таки это ремонтные работы, поэтому такой выбор.
Да, и собъемом по покраске зумпфов тоже непонятки, Вы длину окружности (2пr)умножаете на h=6м. Что это за h? Может это длина зумпфа(трубы)
 
Цитата
Наталья Ч пишет:
46-03-001-01 Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200мм диаметром 20мм
Вместо 46-03-001-01 Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий (т.к. по дефектной ведомости сверлятся бетонные полы, а не Ж/Б конструкции; кроме того, не думаю, что для этих работ будет использована установка алмазного бурения ), нужно применить:
ФЕР46-03-013-01 и ФЕР46-03-013-14 (уменьшение на глубину сверления, т.к  глубина сверления по дефектной ведомости  50 мм = 200мм длина анкера – 150 мм высота подпорной стенки)
Наталья Ч пишет:
Цитата
06-01-015-01 Установка анкеров в готовые гнезда с заделко
Вместо 06-01-015-01 Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой (составом работ этой расценки предусмотрена более сложная технология, чем установка  арматурных стержней), нужно применить: ФЕР06-01-015-10 – на установку анкерных стержней.

Цитата
Наталья Ч пишет:
46-01-005-01прим. Наращивание ж/б фундаменетов под оборудование...(несмотря на некорректность, на мой взгляд в расценке все что нужно)
В 46-01-005-01 прим Наращивание ж/б фундаментов под оборудование заменить бетон в ресурсах расценки на РАСТВОР (по дефектной ведомости).



Цитата
Наталья Ч пишет:
11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных
В 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных  заменить бетон в ресурсах расценки на РАСТВОР (по дефектной ведомости) либо применить расценки ФЕР11-01-015-03+ ФЕР11-01-015-04.
Изменено: Елена - 06.12.2014 16:10:09
 
Цитата
Наталья Ч пишет:
Что это за h
даже не знаю что сказать!!!  СПАСИБО!!! так подробно все расписали!!  вот если бы у меня были такие учителя,я бы уже намного больше понимала,чем сейчас (методом тыка..)  
h-это высота зумпфа
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Сравнение ресурсного и ресурсно-ранжирного методов расчета
Новый функционал в ПК ГРАНД-Смета 7.0. Сравнение ресурсного и ресурсно-ранжирного методов расчета
Переименование разделов сметы (44)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Переименование разделов локальной сметы
Документы сметчика
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты гражданской авиации
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 26.10.2020 г.)
Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 23. Канализация - наружные сети
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.