Коллеги, я потерялась, прошу помощи! В тех. задании на тендер стоит пункт:"Определение напряжения прикосновения". Надо брать ФЕРп01-11-014-01 и ФЕРп01-11-014-02 или только одну из этих расценок? . Наименование выполняемых работ: Проведение испытаний и электротехнических измерений в электроустановках. Я бы взяла только 01-11-014-02, непосредственно измерение, т.к. в тех. задании указано только оно.
Применение расценок ФЕРп ... насоса до НКУ
кабель питания арматуры от арматуры до НКУ
кабель контроля от арматуры до ШПК
кабель контроля и управления от НКУ до ПМУ
ФЕРп 01-12-027-07 Испытание изоляции кабельной линии напряжением до 1 кВ повышенным напряжением промышленной частотой. Определяется по кол-ву ...
Пусконаладка ЩНО №1 Автор: Жанна. Попробуйте ФЕРп 01-06-021-01, ФЕРп 01-06-021-02, ФЕРп 01-10-001-01. Я иногда применяю, экспертизу проходила.
ПНР ШОТ (шкаф оперативного тока) для РП 10 кВ ... выпрямителя и контроль изоляции на выходе.
Интересуют вопросы:
1) Для настройки выпрямительных модулей целесообразно применить расценку ФЕРп 01-06-011-04 или ФЕРп 01-06-003-01?
2) Для контроллера батареи лучше применить ФЕРп 01-06-002-01?
3) Для проверки (контроля) батареи (собранной из аккумуляторов) ...
Применение расценок на ПНР цифрового тиристорного возбудителя ... рекомендациями по применению расценок на ПНР предлагается суммирование расценок по таблицам ФЕРп01-01, ФЕРп01-08 и ФЕРп01-09.
То есть в моем случае это:
- ФЕРп 01-01-013-03 – система возбуждения,
- ФЕРп 01-08-020-03 – преобразователь (с коэффициентом 0,6 так, как схема нулевая трёхфазная),
- По одной расценке ...
Вынос сетей: подбор расценок, применение индексов и коэффициентов ... исключить, т.к. уплотнение грунта учтено расценкой п.21
п.23 – заменить на ФЕР01-02-058
п.24 – заменить на ФЕРм08-02-155-01
Набор расценок на пусконаладку: ФЕРп 1-11-24-1 +ФЕРп 1-11-28-1 +ФЕРп1-11-10 +ФЕРп 1-11-26-2 прим
Только эту расценку применяют для установок напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью ( см. п.1.7.91. ПУЭ). Для установок с изолированной или глухозаземленной нейтралью измерение не требуется. Посмотрите рекомендации http://smetnoedelo.ru/docs/1698.html
Только эту расценку применяют для установок напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью ( см. п.1.7.91. ПУЭ). Для установок с изолированной или глухозаземленной нейтралью измерение не требуется. Посмотрите рекомендации http://smetnoedelo.ru/docs/1698.html
О применении положений п. 8 части 1. ст. 95 44-ФЗ в части изменения цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 20.07.2019 № 948 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1186
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.