Прокладываю кабель по лоткам(8-2-147) , беру дополнительно расценку 8-2-144 Правильно, ли я считаю?Допустим у меня кабель 3х1,5, 5х1,5, 7х1,5, 14х1,5 мм2 Беру расценку 8-2-144-01 т.к. у меня номинальное сечение жилы до 1,5мм2 и получается кол-во присоединений будет=3+5+7+14=29 штук??
Монтаж щитов Автор: Игорь. Екатерина, правильно это монтаж шкафа (заводского изготовления) + стоимость самого шкафа + присоединение к нему кабелей.
Как правильно расценить присоединение к прибору Автор: Екатерина. Добрый день. Как правильно расценить присоединение к прибору?
Есть прибор (сигнализатор) устанавливаемый на трубопровод, к нему подходит кабель МКЭШ 2*2*1 в металлорукаве.
1.монтаж прибора - ТЕРм11-02-001-01 "Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг"
2. присоединение ...
Еще раз по подключению кабеля - как привильно расценить ...." - это от ВРУ к новым ЩР. Объем = кол-во жил *2 (присоединение в сущ.ВРУ + присоединение в ЩР)
3. ГЭСНм08-03-572-04 - "Блок управления шкафного исполнения.... ... беру кол-во жил, который присоединяются только к ЩР. Второй конец этих кабелей не учитываю.
5. Далее монтирую остальное оборудование.
5.1 монтирую ...
Протяжка клеммных колодок и разборных соединений эл.схемы цепей генератора ... разделу №6 ФЕРм08 включает соединение жил, поэтому дополнительно не учитывается. "...Разборных соединений эл.схемы цепей генератора" -это присоединение жил кабеля по ФЕРм08-02-144, согласно ТЧ п.1.8.29."Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение (slink://local/pn=7?sv=%23searchresult1) жил ...
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок ... затягивание проволоки, в гофре трубе уже есть проволока для
затягивания кабеля или провода. А в ФЕРм08-02-412-01 есть полезная работа - Соединение проводов ... ... по установке коробок в ФЕРм08-02-409-09, ну и ладно, зато в ФЕРм08-02-412-01 есть присоединение проводов в коробках.
Если бы я производила сам монтаж , то вопросов бы не возникало по данному поводу.Хотелось бы узнать, как правильно, я ещё только учусь Тогда буду гадать, по моей как вы сказали "логике" домножить на 2? =)
Ришат Шарапов пишет: кабель прокладывается отдельно? или в смете присутствуют монтаж приборов. В монтаже оброрудования присутствует подключение с маркировкой.
никакого оборудования в смете нет, просто кабель по лоткам
Валентина Логунова пишет: Беру расценку 8-2-144-01 т.к. у меня номинальное сечение жилы до 1,5мм2 и получается кол-во присоединений будет=3+5+7+14=29 штук?
Валентина Логунова, Обратите внимание, чтоТЕРм(ФЕРм)08-02-144 применяется только при ремонте (замене) линии, ИЛИ когда новая сеть прокладывается к оборудованию, находящемуся в эксплуатации. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался на форуме.
Нужно посмотреть, что вам нужно выполнить по тех.заданию (по дефектовке). Как правило при простой прокладке кабеля присоединения не берутся, они учтены в монтаже приборов. Количество присоединений лучше считать по кабельному журналу: там прописано окуда-куда идет кабель и сколько ниток. По логике, вы почти правы: сколько жил, столько присоединений, только с 2-х сторон.
Юлия пишет: Это ключевой момент, нужно использовать другой сборник. В зависимости от работ - смотрите в 10м и 11м
нашла только в 11-11-08-001(11-08-002) это присоединение к приборам, у меня лотки и кабель по лоткам по дефектовке Только непонятно почему в 10 и в 11?
В техчасти прописано сечение жил и как следует расценивать 1.11.47. ТЕРм части 11 отдела 8 предусматривают затраты на подключение к техническим средствам автоматизации электрических проводов и кабелей сечением одной жилы свыше 1 мм2 до 2,5 мм2 1.11.49. Затраты на подключение проводов и жил кабелей сечением более 2,5 мм2 и на разделку кабеля определяются по ТЕРм части 8 «Электротехнические установки». 1.11.50. Затраты на присоединение к техническим средствам автоматизации кабелей и проводов сечением жил до 1 мм2 определяются по ТЕРм части 11 раздела 2 отдела 4
Ирина пишет: ТЕРм(ФЕРм)08-02-144 применяется только при ремонте (замене) линии, ИЛИ когда новая сеть прокладывается к оборудованию, находящемуся в эксплуатации
Цитата
Ирина пишет: при простой прокладке кабеля присоединения не берутся, они учтены в монтаже приборов.
Цитата
Юлия пишет: к чему Вы прикрепить собираетесь м08-02-144?
все я поняла, они тут не нужны если бы было бы оборудование то нужно было их взять
Горячкин П.В. - Про текущее состояние реформы ценообразования в строительстве, ФГИС ЦС, Ресурсный метод составления сметной документации, сборники на новые технологии в строительстве, Индексы КЦЦС, Союз инженеров сметчиков и перспективы развития смет...
Департамент ценообразования и градостроительного зонирования Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о правомочности писем Минстроя РФ.
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.