Прокладываю кабель по лоткам(8-2-147) , беру дополнительно расценку 8-2-144 Правильно, ли я считаю?Допустим у меня кабель 3х1,5, 5х1,5, 7х1,5, 14х1,5 мм2 Беру расценку 8-2-144-01 т.к. у меня номинальное сечение жилы до 1,5мм2 и получается кол-во присоединений будет=3+5+7+14=29 штук??
На основании каких документов проверяющие вычёркивают заделки и присоединения ... присоединение не приборов КИП, а присоединение от приборов КИП других концов кабеля в шкафах и к действующему оборудованию. То есть берёт присоединения только с одного конца кабеля. Вроде бы логично?
Другой вопрос, как посчитать количество этих присоединений - один ли конец там учтён...
Как расценить установку кабельных наконечников и их креплений? ... необходимый для присоединения жил, определяемых по расценкам:
ФЕРм08-03-574-01 - присоединения НКУ к внешней сети (например, к щиту подключается кабель ВВГнг(А)-LS 5х16, значит 5 присоединений=5 наконечников);
ФЕРм08-02-144-01- присоединение жил при замене кабелей (кап. ремонт), также при прокладке кабеля к оборудованию, ...
Монтаж кабелей автоматики ... похожего на монтажные работы для шкафов АСУТП, их ценить по ФЕРм-08 "РАЗДЕЛ 4. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА"? Если да, то нужно ли присоединениякабеля со стороны ввода в шкаф ценить по ФЕРм "08‑03‑574 РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ...
Присоединение жил и разводка кабелей, способ предназначения ... 08-02-144;08-02-574; 11-08-001; 11-08-002
Исходя из ВУ по соответствующим разделам:
08-02-144 - присоединение к зажимам жил и проводов (расценка предназначена для присоединения жил проводов и кабелей, к смонтированному оборудованию;
08-02-574- разводка по устройствам и подключение жил проводов и кабелей (расценка предназначена для ...
Монтаж Извещателя пожарного теплового линейного ... проложить и оставить как резервный. я не конкретно про этот...
как присоединение будете исключать?
или пускатель по ФЕРм08-03-530-04. там тоже присоединениекабеля уже учтено...
прежде чем что-то ляпнуть - подумайте
голова дана не только для того, чтобы пищу в живот засовывать и шапку носить...
Если бы я производила сам монтаж , то вопросов бы не возникало по данному поводу.Хотелось бы узнать, как правильно, я ещё только учусь Тогда буду гадать, по моей как вы сказали "логике" домножить на 2? =)
Ришат Шарапов пишет: кабель прокладывается отдельно? или в смете присутствуют монтаж приборов. В монтаже оброрудования присутствует подключение с маркировкой.
никакого оборудования в смете нет, просто кабель по лоткам
Валентина Логунова пишет: Беру расценку 8-2-144-01 т.к. у меня номинальное сечение жилы до 1,5мм2 и получается кол-во присоединений будет=3+5+7+14=29 штук?
Валентина Логунова, Обратите внимание, чтоТЕРм(ФЕРм)08-02-144 применяется только при ремонте (замене) линии, ИЛИ когда новая сеть прокладывается к оборудованию, находящемуся в эксплуатации. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался на форуме.
Нужно посмотреть, что вам нужно выполнить по тех.заданию (по дефектовке). Как правило при простой прокладке кабеля присоединения не берутся, они учтены в монтаже приборов. Количество присоединений лучше считать по кабельному журналу: там прописано окуда-куда идет кабель и сколько ниток. По логике, вы почти правы: сколько жил, столько присоединений, только с 2-х сторон.
Юлия пишет: Это ключевой момент, нужно использовать другой сборник. В зависимости от работ - смотрите в 10м и 11м
нашла только в 11-11-08-001(11-08-002) это присоединение к приборам, у меня лотки и кабель по лоткам по дефектовке Только непонятно почему в 10 и в 11?
В техчасти прописано сечение жил и как следует расценивать 1.11.47. ТЕРм части 11 отдела 8 предусматривают затраты на подключение к техническим средствам автоматизации электрических проводов и кабелей сечением одной жилы свыше 1 мм2 до 2,5 мм2 1.11.49. Затраты на подключение проводов и жил кабелей сечением более 2,5 мм2 и на разделку кабеля определяются по ТЕРм части 8 «Электротехнические установки». 1.11.50. Затраты на присоединение к техническим средствам автоматизации кабелей и проводов сечением жил до 1 мм2 определяются по ТЕРм части 11 раздела 2 отдела 4
Ирина пишет: ТЕРм(ФЕРм)08-02-144 применяется только при ремонте (замене) линии, ИЛИ когда новая сеть прокладывается к оборудованию, находящемуся в эксплуатации
Цитата
Ирина пишет: при простой прокладке кабеля присоединения не берутся, они учтены в монтаже приборов.
Цитата
Юлия пишет: к чему Вы прикрепить собираетесь м08-02-144?
все я поняла, они тут не нужны если бы было бы оборудование то нужно было их взять
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.