Добрый день! Подскажите пожалуйста, прав ли Заказчик, который утверждает, что присоединение к зажимам жил кабеля в существующей отдельно стоящей коробке в смете взято не правомерно? (Подключения жил кабеля в коробках, которые мы устанавливаем, я не беру). И как убедить Заказчика, что вышеуказанную позицию не нужно "выкидывать" из сметы?
Подключение жил кабеля к существующей коробке
17.04.2015 04:25:15 | |
Похожие темы:Найти еще: кабеля коробке
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... Справочно сообщается, что сметными нормами таблиц с ГЭСНм 08-02-398 по ГЭСНм 08-02-400, а также ГЭСНм 08-02-412 предусмотрено соединение жил проводов и кабелей в соединительных коробках, в соответствии с пунктом 2.1.26 раздела «Общие требования» Главы 2.1 «Электропроводки» Правил устройства электроустановок», утвержденных ...
... Справочно сообщается, что сметными нормами таблиц с ГЭСНм 08-02-398 по ГЭСНм 08-02-400, а также ГЭСНм 08-02-412 предусмотрено соединение жил проводов и кабелей в соединительных коробках, в соответствии с пунктом 2.1.26 раздела «Общие требования» Главы 2.1 «Электропроводки» Правил устройства электроустановок», утвержденных ...
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... колоннам с креплением скобами в составе работ которого есть установка ответвительных коробках. Есть ли какое-нибудь разъяснение по монтажу кабеля в гофре трубе с установкой ответвительных коробках.
... колоннам с креплением скобами в составе работ которого есть установка ответвительных коробках. Есть ли какое-нибудь разъяснение по монтажу кабеля в гофре трубе с установкой ответвительных коробках.
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... ФЕРм08-02-409-01 есть установка ответвительных коробок с лишней работой затягивание проволоки, в гофре трубе уже есть проволока для затягивания кабеля или провода. А в ФЕРм08-02-412-01 есть полезная работа - Соединение проводов в коробках. Не знаю может еще попробовать поставить просто ФЕРм08-02-409-09+ФЕРм08-02-412-01, а в материалах просто добавить коробка ответвительная, но ...
... ФЕРм08-02-409-01 есть установка ответвительных коробок с лишней работой затягивание проволоки, в гофре трубе уже есть проволока для затягивания кабеля или провода. А в ФЕРм08-02-412-01 есть полезная работа - Соединение проводов в коробках. Не знаю может еще попробовать поставить просто ФЕРм08-02-409-09+ФЕРм08-02-412-01, а в материалах просто добавить коробка ответвительная, но ...
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... При разработке сметы на электромонтажные работы мы применяем расценку 08-02-409-09 для крепления гофрированной трубы после этого затягиваем кабель по нормам 08-02-412, в спецификации также есть распределительные коробки НР70 - в составе работы и технической части сборника ФЕРм08 - нет разъяснения что эти затраты сидят в расценке на прокладку трубы гофрированной,...
... При разработке сметы на электромонтажные работы мы применяем расценку 08-02-409-09 для крепления гофрированной трубы после этого затягиваем кабель по нормам 08-02-412, в спецификации также есть распределительные коробки НР70 - в составе работы и технической части сборника ФЕРм08 - нет разъяснения что эти затраты сидят в расценке на прокладку трубы гофрированной,...
Вентиляционная труба - расценка ТСН
Автор: Анастасия Майорова. Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку ТСН на смену вент. трубы Прокладку кабель канала и установку распределительной коробки
Автор: Анастасия Майорова. Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку ТСН на смену вент. трубы Прокладку кабель канала и установку распределительной коробки
17.04.2015 05:03:53
Спасибо, Евгения
| |
17.04.2015 06:35:07
ТЧ п.1.8.30. Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п. | |||