Устройство временной рамы усиления в ТСН-2001


Страницы: 1
RSS
Устройство временной рамы усиления в ТСН-2001
 
Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно взять в ТСН-2001 для устройства временной рамы из стоек и балок, предназначенной для снятия нагрузки с плиты перекрытия во время ремонта плиты. Возможно использование вместо металлических стоек телескопических стоек. Работы производятся в подземном коллекторе. Высота 2,5 м, ширина 2,5 м. :cry:
 
6.69-13-1УСТАНОВКА РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ
 
К сожалению,
6.69-13-1
 
К сожалению, 6.69-13-1 - Деревянная стойка для для деревянных же перекрытий . Не выдержит нагрузки: ж.б. плита + грунт сверху + машины.
 
Baralgin,В ТСН наверняка существует сборник на монтаж металлоконструкций. В нем и смотрите.
 
Всем спасибо.
Вопрос снят.
Использовал 3.9-61-1 Изготовление решетчатых конструкций (стойки, опоры, фермы и пр.).
:)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: временной


Работа с нормативной базой (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Работа с нормативной базой, начало составления сметы
Составление локального сметного расчета (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Составление локального сметного расчета с использованием программы ГРАНД-Смета, в том числе новые возможности версии 5.5
Минстрой РФ Приказ № 395/пр от 03.06.2015г О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. Приказ Минстроя России от 11.12.2015 № 899/пр О внесении изменений в сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета