Добрый день, немного запуталась с расценками на прокладку кабеля по лоткам, в гофре, в кабель-каналах пластиковых Начиталась всех рекомендаций по данному вопросу, но все равно,остались некоторые вопросы для общего понятия
Внутри здания если в лотке: у меня лоток(короб) перфорирован. с полками и крышками, по нему прокладываем кабель силовой, контрольный, информационный кабеля силовые, есть и 5жильные сеч. от 1,5 до 185мм2 -беру по расц. 8-2-399 в зав-сти от сечения контрольные кабеля разного сеч. до 185мм2 максимум эти кабеля отношу-8-2-402-01 информационный по 10-01-055-05
в гофре: 8-2-409+8-2-412(8-2-413)
в кабель-канале 8-2-390+8-2-399
Верно, ли это? не могу понять если сеч. кабеля большое и кол-во жил 3 или 5 то как брать монтаж как провод в коробе или как по расц.8-2-402-01? может кто скинет рекомендации по примен. расценок на монтаж кабеля внутри и снаружи здания
Валентина Логунова пишет: я немного не поняла саму формулировку ответа в вестнике про 8-2-413 и 8-2-409+8-2-412
Валентина Логунова, ФЕРм08-02- 409 + 08-02-412 – сначала прокладывается гофра по конструкциям, потом в проложенную гофру затягивают провод. ФЕРм08-02-413 – сначала в гофру затягивают провод, о потом гофру вместе с затянутым в нее проводом монтируют на конструкциях
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 10 ноября 2021 г.)
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 12.03.2014, с изм. от 29.12.2014) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.