Вода,газ


Страницы: 1
RSS
Вода,газ
 
Добрый день!
Помогите пожалуйста составить смету.
Задание :
- регулятор давления д.20 прямого действия "после себя" 1-3 атм. вода (надо вырезать кусок трубы и вставить регулятор, я хочу взять р65-1-1,м11-02-001-02)
- Вставить решетку в железную дверь для проветривания помещения (20-02-002-01)
- Установка манометра от 0 до 10кПа на газ. (м11-02-001)
- Монтаж импульсных трубок l=1.2м (???) газ
- Диф. манометр ДСП-80В Раско (???) газ
- запуск и опрессовка 1 линии редуцирования ГРПШ газ
Изменено: Илона Вагнер - 18.09.2015 14:52:19
 
1)регулятор давления д.20 прямого действия "после себя" 1-3 атм. вода установила бы ФЕРм11-02-042-02 Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода:
 
2)Монтаж импульсных трубок l=1.2м (???) газ по ФЕРм12 Отдел 7 . ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
Возьмите еще Присоединение к приборам трубных проводок по ФЕРм11
3)Диф. манометр ДСП-80В Раско (???) газ по ФЕРм11 ФЕРм11-03-001-01
4)ФЕР19-01-015-01Пневматическое испытание газопроводов
 
регулятор давления д.20 прямого действия "после себя" 1-3 атм. вода (надо вырезать кусок трубы и вставить регулятор, я хочу взять р65-1-1,м11-02-001-02) - на мой взгляд р65-1-1 не очень подходит по составу работ.
- Вставить решетку в железную дверь для проветривания помещения (20-02-002-01) - да, в зависимости от размера решетки + вырезать под нее отверстие.
- Установка манометра от 0 до 10кПа на газ. (м11-02-001) - да
- Монтаж импульсных трубок l=1.2м (???) газ - м12-07 и далее, что подходит
- Диф. манометр ДСП-80В Раско (???) газ - м11-02-001 и по весу. Вопрос только куда вы его монтируете, сразу в трубу через переходной штуцер?
 
Евгения,
Цитата
Евгения пишет:
на мой взгляд р65-1-1 не очень подходит по составу работ.
А какая больше подходит?

А по поводу диф.манометра, то да именно так.
Изменено: Илона Вагнер - 18.09.2015 15:37:12
 
Тогда дифманометр ФЕРм11-02-001-02
 
Цитата
Илона Вагнер пишет:
А по поводу диф.манометра, то да именно так.
Штуцер существующий? Если нет, то добавьте работы по его установке, и его стоимость.
Цитата
Илона Вагнер пишет:
Евгения ,
Цитата
Евгения пишет:на мой взгляд р65-1-1 не очень подходит по составу работ.
Меня смущает в составе работ сворачивание арматуры, очистка от накипи, отборка годных деталей. По факту вы этого ничего делать не будете, просто отрежете участок трубы (2 реза) и все. Хотя может если пересчитать на ваш участок, он же длины получится небольшой, то может и эта подойдет.
 
Я думаю за неимением лучшего, то эта расценка подойдет)
Евгения, Галина Вантурина, Спасибо вам большое! :)
Изменено: Илона Вагнер - 18.09.2015 15:48:17
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Применение норм НР и СП (27)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение норм накладных расходов и сметной прибыли
Новый интерфейс и общие установки (1)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Новый интерфейс и общие установки
Вестник ценообразования и сметного нормирования №1(178) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»? Устройство гидроизоляции Ceresit CR Типовая технологическая карта на устройство гидроизоляции строительных конструкций Ceresit CR