Доброго всем утра. Уважаемые сметчики, подскажите, пожалуйста, ранее не делала, расценки на устройство водопровода:
1) Устройство наружной изоляции стыков манжетой "Терма-Стпм для стальных труб.
2) Проверка сварных швов физическим методом(радиография или ултразвук) на стальной трубе 820х10мм
3) Установка муфты регулировочной с антикоррозийным покрытием Ду=800мм.
 
Светлана,
ФЕР25-07-022
ФЕРм39 Отдел 2 Неразрушающие методы контроля
ФЕР22-03-007+ ФЕР22-03-014
 
Посмотрите еще ФЕР22-03-005-04
 
Ирина, спасибо большое. А вот что за расценка ФЕР25-07-022 ? У меня ФЕР (ред.2014) не выдает.
 
Цитата
Светлана пишет:
У меня ФЕР (ред.2014) не выдает.
Светлана,Это ФЕР ред 2014 г. с изменениями по приказу от 703/пр от 12.11.2014 (действующая в настоящее время редакция). В Вашей редакции такая расценка есть только в ГЭСН 25
 
Ирина, СПАСИБО!!!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Коэффициенты к итогам - введение (4.4)
Из этого видеоурока пользователь получит знания о коэффициентах к итогам – теоретические моменты, практическое добавление данных вручную, а также немного об уровне начисления и способе учета в программе ГрандСмета.
Пакетный импорт документов (63)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Пакетный импорт документов
Фасадная система с вентилируемым воздушным зазором "U-kon" Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором "U-kon"
Приказ МКЭ-ОД/16-28 от 27.06.2016 Об утверждении Сборника коэффициентов пересчета в текущий уровень сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001. Выпуск 117. Сборник № 06/2016, июнь 2016 г.