Подрядчик настаивает, что надо на установку лесов дополнительно плюс

Подрядчик настаивает, что надо на установку лесов дополнительно плюс

Подрядчик настаивает, что надо на установку лесов дополнительно плюс
 
ув. сметчики повторяюсь с вопросом. красим в помещении высотой 7м , леса устанавливаем по Е08-07-002-1 при высоте до 6 метров,
подрядчик  настаивает, что надо на установку лесов дополнительно плюс еще на след. 4м взять Е08-02-002-2. Прав ли он. ?
Похожие темы:Найти еще: лесов
Установка и разборка внутренних инвентарных лесов
... Наталья, какие у Вас работы, строительство или ремонт, леса по расценке 08-07-002-01 "Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м" т.е леса сборно-металлические, высота Вашего здания или помещения в котором выполняются работы? Исходите из этих данных.
Применение расценки по заделке гнезд после разборки фасада
Автор: Светлана. Насколько правомерно применение расценки ТЕРр69-1-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, если применяются инвентарные леса
Коэффициенты 1,15 и 1,25 при реконструкции кабельной линии
Автор: Евгений Ветчинов. Спасибо Галина. А применяются ли к работам по монтажу витражей (ТСН 3.9-53-1) с лесов дополнительные повышающие коэффициенты (леса высотой до 46 м)?
ТСН- Инвентарные леса
... которые оплачивает заказчик (не один, а каждый из них, для которых Вы выполняете работы, используя эти леса) в составе затрат на ЭКСПЛУАТАЦИЮ лесов. Согласитесь странно, купив леса многократного использования пытаться с каждого заказчика, для которого Вы будете выполнять работы, получать  полную стоимость лесов,...
объем инвентарных лесов
... проекции лесов на стену. Заказчик отказывается оплачивать работу ссылаясь на тех.часть- "Установка и разборка внутренних инвентарных лесов исчисляется по горизонтальной проекции на основание.Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то площадь ...
 
Подрядчик прав.
 
Анатолий Пенушкин, вы судя по всему, подрядчик...))
А я считаю, что неправ...В ФЕР15 учтены работы с лесов до 3,5 м...В ФЕР08-07-02 леса до 6 м...значит уже учтено 3,5 + 6 = 9,5 м...так что дополнительно 4 м брать не надо.
У меня где-то была по этому поводу переписка...найду - выложу...
 
Полностью согласна с Мариной. И встречный вопрос, а если высота 11м  расценку на дополнительную высоту 08-07-002-02 брать полностью или пропорционально высоте?
 
Ольга, думаю полностью...потому как настил дополнительный будет...
 
Марина! Исходя из Вашего расчета-" В ФЕР15 учтены работы с лесов до 3,5 м...В ФЕР08-07-02 леса до 6 м...значит уже учтено 3,5 + 6 = 9,5 м...", все ровно 2 расценки. Вопрос был о 08.
 
Марина, я вам буду благодарна, если вы чем то подтвердите.
но я не поняла. в Е15 до 3,5м, а в Е08 - до 6м. ну от уровня пола же выставляют леса, и от пола надо с читать 6м. или как?
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
Марина! Исходя из Вашего расчета-" В ФЕР15 учтены работы с лесов до 3,5 м...В ФЕР08-07-02 леса до 6 м...значит уже учтено 3,5 + 6 = 9,5 м...", все ровно 2 расценки. Вопрос был о 08.
Анатолий, взяли окраску по сб.15, где учтено 3,5 м с лесов...+ по сб.08 леса до 6 м...дополнительно брать леса до 4 м не требуется.
 
Консультации и разъяснения часть 5 2013год
Вопрос 2.1.6.02.
На объекте необходимо в одном помещении огрунтовать и окрасить по-
толки на высоте 16 метров. Так же выполняется штукатурка и окраска стен
до высоты 16 метров.
1. Дайте разъяснения по применению единичных расценок по устройству
строительных лесов для выполнения одновременно всех работ.
2. Генподрядчик утверждает, что из общей высоты лесов надо убрать
4 метра, что это заложено в единичных расценках. Прав ли Генподрядчик?
Ответ.
Необходимо отметить, что, в связи с введением приказом Министерство ре-
гионального развития от 17.11.2008 № 253 новой редакции сметно-норматив-
ной базы, внесено изменение в п. 2.15. Технической части Сборника
ГЭСН(ФЕР)-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».
Теперь п. 2.8.15. звучит так: «Установка и разборка наружных инвентарных
лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания,
внутренних – по горизонтальной проекции на основание.
Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль
стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потол-
ка, то площадь их исчисляется по длине стен, умноженной на ширину на-
стила лесов.»
Из этой формулировки можно сделать вывод о том, что если для отделки
внутренних стен настилы устанавливаются в несколько ярусов вдоль стен,
то площадь лесов увеличивается пропорционально количеству ярусов.
В Вашем случае затраты по устройству внутренних инвентарных лесов в од-
ном помещении для окраски потолков на высоте 16 м и для штукатурки и окра-
ски стен на высоту до 16 м следует определять:
— для устройства и разборки внутренних инвентарных лесов для отделки
стен (штукатурные и малярные работы) – по единичным расценкам
таб. 08-07-002-1 (при высоте помещения до 6 м) и 08-07-002-2 (на каж-
дые последующие 4 м высоты помещений добавлять). Единица измере-
ния – 100 м2 горизонтальной проекции, равной длине стены × ширину
настила × количество ярусов настилов.
— для устройства и разборки внутренних инвентарных лесов по окраске по-
толков по единичным расценкам табл. 08-07-002-1 (при высоте помеще-
ния до 6 м) и 08-07-002-2 (на каждые последующие 4 м высоты помеще-
ний добавлять). Единица измерения – 100 м2 горизонтальной проекции,
равной площади помещения за вычетом площади лесов, уже установлен-
ных для отделки стен (периметр стен × ширину настила).
Что касается требований Генподрядчика об уменьшении общей высоты
лесов на 4 метра, которые учтены в единичных расценках за счет использова-
ния подмостей, то формально в этом случае Подрядчик должен устанавливать
леса не с пола (земли), а с высоты 4-х метров, т. е. как бы подвесить леса на
высоту 4 м. Фактически Подрядчик устанавливает леса на пол (основание) и
должна учитываться полная высота, устанавливаемых лесов. Генподрядчик
не прав, требуя уменьшать высоту лесов на 4 метра.
 
Марина! Вопрос - "красим в помещении высотой 7м , леса устанавливаем по Е08-07-002-1 при высоте до 6метров,  
подрядчик настаивает, что надо на установку лесов дополнительно плюс еще на след. 4м взять Е08-02-002-2. Прав ли он. ? ".
Где Вы увидели - "взяли окраску по сб.15, где учтено 3,5 м с лесов...+ по сб.08 леса до 6 м...дополнительно брать леса до 4 м не требуется.". Если бы написали 15+8, всё понятно, но вопрос поставлен по другому.
 
Цитата
Рина пишет:
повторяюсь с вопросом. красим в помещении высотой 7м , леса устанавливаем по Е08-07-002-1 при высоте до 6метров,
Рина КРАСИТ и применяет для этого леса...))
Вообще-то, как правило, леса берут под какую-то работу...а не просто так...))
 
да я крашу по сб. 15
 
вера, Вам Викс, уже полностью ответила.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
«РСЦ-Стройматериалы». Расчет транспортировки строительных ресурсов
Программа для расчета полных сметных цен по встроенным в программу транспортным схемам перевозки строительных ресурсов.
Особенности удаления ресурсов (34)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Особенности удаления ресурсов
Документы сметчика
Межрегиональный сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации. Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) без учета НДС. Выпуск 2
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года, том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.