Подскажите расценки на замену панели що70 в вру 0.4квт
 
Станислав Вишневский,  Монтаж –  ФЕРм08-03-572+ФЕРм08-03-574
Демонтаж – тоже самое с К на демонтаж.
 
ФЕРм08-03-571- , ширины по фронту в зависимости от панели ЩО-70  
 
Ни в коем случае ФЕРм08-03-571-это расценка для ЩРГ (ГРЩ), а у вас ЩО-осветительный щиток
Изменено: Сергей Синицын - 07.12.2015 16:18:05
 
Цитата
Сергей Синицын пишет:
а у вас ЩО-осветительный щиток
ничего подобного, ЩО-70 панель вТП в  ВРУ-0,4
 
Сергей Синицын, хотелось, чтобы Ваши ответы носили более конструктивный характер. Тут на форуме часто задают вопросы начинающие сметчики и желают слышать конкретные ответы на не совсем конкретные вопросы. Но при таком опыте, как у Вас, можно и постараться и дать пару вариантов ответов (в зависимости от конкретики, предлагаемой Вами). Особенно о монтаже панелей ЩО-70 во ВРУ.  