Установка неподвижной опоры, концевого элемента
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

Установка неподвижной опоры, концевого элемента

Страницы: 1
RSS
Установка неподвижной опоры, концевого элемента
 
Прошу разъяснить, какой расценкой руководствоваться.
Подрядчиком при расчете сметной стоимости бесканальной прокладки трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки применены расценки на установку неподвижной опоры, концевого элемента с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции как
стальных фасонных частей по расценке ТЕР 22-03-001-7.
Согласно ГОСТ 30732-2006 п. 3.2 фасонная часть (деталь) – деталь или сборочная единица трубопровода или трубной системы, обеспечивающая изменение направления, слияние или деление, расширение или сужение потока рабочей среды.
Согласно ГОСТ 30732-2006 приложение В.8 (рекомендуемое) неподвижная опора уже установлена на элементе трубопровода длиной 3 метра, представляет собой металлический опорный фланец (стальной щит) и имеет заводскую изоляцию.
Нельзя согласиться с применением данной расценки, так как неподвижные опоры, концевые элементы с кабелем вывода и металлическая заглушка не могут обеспечить изменение направления потока рабочей среды, то есть не являются фасонной частью.
Вследствие этого считаю что, установка вышеперечисленных промышленно-изолированных изделий  должна быть учтена в расценке ТЕР-2001-24-01-021-12 при прокладке трубопровода, но подрядчик не соглашается.
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: концевого
Надо обосновать расценку на монтаж муфт
Автор: Аина. В ведомости работ Монтаж концевых муфт наружного исполнения, в смете - ТЕРм08-02-165-08 Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: ...
Муфта концевая
Автор: Нади. Всем добрый день! Выручайте, не могу найти расценку в ТЭР монтаж муфты концевой 4КВНтп-в  150/240
Установка концевой втулки на металлорукав
Автор: Светлана. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку концевой втулки на металлорукав (КЛ-0,4 кВ).
Заделка концевая сухая
Автор: Елена. Здравствуйте, прошу помощи Смета на: 1. Монтаж постов управления...(ГЭСНм08-03-532-04) 2. Монтаж кабеля... (ГЭСНм08-02-147-13) 3. Заделки концевые...(ГЭСНм08-02-158-15) 4.Присоединение к зажимам жил...(ГЭСНм08-02-144-06) (в спецификации наконечники ТМЛ) Заказчик не принимает расценку на заделки ...
Смета по прокладке кабеля
Автор: Ирина. Если Вы  монтируете концевые муфты, то о каком присоединении идет речь ? Концевая кабельная муфта —это  устройство, предназначенное для присоединения кабелей ...
 
Цитата
Надежда пишет:
Вследствие этого считаю что, установка вышеперечисленных промышленно-изолированных изделий должна быть учтена в расценке ТЕР-2001-24-01-021-12 при прокладке трубопровода
Надежда, Вы все правильно считаете...в составе работ учтены и опоры и заглушки и т.д....А подрядчику всегда чего-то не хватает...))
 
По составу работ  ТЕР-2001-24-01-021-12 п.4  Установка и приварка неподвижных опор.. Я также отдельно не учитываю  установку.
Тех.часть ФЕР 24 1.24.10.  установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений – по ФЕР части 22 «Водопровод – наружные сети»; Полностью с Вами согласна
 
Благодарю вас за ответы. Только может встречали подобный вопрос в Вестнике в рубрике вопрос-ответ. Нужен официальный ответ
 
В Вестнике ничего подобного не было. Но Вы ответили очень грамотно.
 
Спасибо.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: концевого

Подведение итогов (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Подведение итогов по локальному сметному расчету с использованием программы ГРАНД-Смета, в том числе порядок определения накладных расходов и сметной прибыли
Накладные расходы и сметная прибыль (4.1)
Видеоурок демонстрирует, как осуществлять привязку накладных расходов и сметной прибыли к виду работ, способы изменения и использование укрупненных норм в программе ГрандСмета.
Индексы ЗАО «ЦКБ Энергоремонт» на 2016 год Индексы ЗАО «ЦКБ Энергоремонт» на 2016 год к Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования Минрегион РФ Письмо № 19088-СК/08 от 22.06.2009г.

О применении Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию