ГЭСНм 08-03-571,08-03573
 
Добрый день, уважаемые сметчики. Подскажите пожалуйста. К шкафам смонтированным по ГЭСНм 08-03-571 и ГЭСНм 08-03-573, прокладывается кабель по ГЭСНм 08-02-146, ГЭСНм 08-02147 , нужно ли учитывать отдельной расценкой присоединение жил по ГЭСНм 08-03-574, если в тех.части 8 сборника в пункте 1.8.1 сказано: нормами части 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, включая затраты на: - подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников????
 
да, это все уже учтено в расценке, но если заказчик пропустит, то попробуйте отдельно учесть
 
Цитата
Юлия пишет:
нужно ли учитывать отдельной расценкой присоединение жил по ГЭСНм 08-03-574
Юлия,нужно.
 
Цитата
Ирина пишет:
нужно
почему вы так решили? подключение кабелей и проводов учтено в расценке
 
Викс,могу еще накидать разъяснений по этому поводу
 
Накидайте пожалуйста.
 
Юлия,начните с п. 1.8.67 ТЧ