В дефектовке наименование работы - "установка разрезных футляров для защиты кабеля из труб асбестоцементных" с измерителем 10 м. Какую расценку лучше применить?
Я так понимаю, что кабель существующий. Поэтому трубу надо разрезать вдоль, и как бы "обернуть" ею кабель. Предлагаю ФЕР34-02-001-03 + резку труб по ФЕР09-05-006-01 (прим.). Резка труб, соответственно, в два раза больше, чем длина трубы.
Да, кабель существующий как бы оборачивается в трубу. Я бы тоже применила ФЕР34-02-001-03. Скорее всего без резки. Но дефектовка от заказчика с именно такой формулировкой и измерителем. Они берут расценку какую-то применительно. А я не могу понять, какую именно.
Инна, спасибо! Это действительно можно попробовать. Там есть пила для резки трубы. Я уже оставила все надежды найти расценку с таким измерителем) Так что Ваш вариант мне подходит
О признании не подлежащими применению территориальных единичных расценок и территориальных сметных цен, включенных в федеральный реестр сметных нормативов
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.