Мембранный кабельный ввод

Страницы: 1
RSS
Мембранный кабельный ввод
 
Здравствуйте! Подскажите, рационально ли использовать расценку м08-02-411-04 для монтажа ввода кабельного мембранного из термопластика R5HTC03 или лучше применить другую расценку (напр., м10-06-037-13)?
Изменено: Татьяна - 26.09.2016 10:21:26
 
А он не в комплекте со шкафом идет у Вас, просто редкость, когда отдельно монтируется? Если нет то по м8 правильнее, если шкаф электрический=)
 
Просто работаю в организации недавно, у них всегда берут монтаж! А вопрос возник, когда я фото данного кабельного ввода увидела (он как крышка), поэтому и возникли сомнения.
 
Если берут монтаж, то по 411 все правильно=)
 