Испытания при прокладке кабеля

Испытания при прокладке кабеля

Испытания при прокладке кабеля
 
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста..беру расценку ТЕР 8-2-148 на прокладку кабеля. Всегда считалось, что к ней дополнительно не надо брать расценку на прозвонку и испытания, что все заложено внутри и так..Правильно ли это? Спасибо
Похожие темы:Найти еще: испытания кабеля
Подскажите по расценке Испытание кабеля 3х жильного до 10кВ
... ([...]1 «Электротехнические устройства» учитывается приложение напряжения к кабелю. Испытание трёхфазного силового кабеля напряжением до 10 кВ длиной до 500 м определяется по расценке 01-12-027-01 в объёме трёх испытаний (для трёхфазного ...
Как правильно считать испытание одного кабеля (3-х фазного)
... также все жилы других параллельных кабелей данного присоединения должны быть надежно соединены между собой и заземлены. У трехжильных кабелей испытанию подвергается изоляция каждой жилы относительно оболочки и других заземленных жил. У однофазных кабелей и кабелей с отдельно освинцованными ...
Как правильно считать испытание одного кабеля (3-х фазного)
... ([...]1 «Электротехнические устройства» учитывается приложение напряжения к кабелю. Испытание трёхфазного силового кабеля напряжением до 10 кВ длиной до 500 м определяется по расценке 01-12-027-01 в объёме трёх испытаний (для трёхфазного ...
Фазировка ФЕРп 01-11-024 сейчас под единицей измерения «шт.» количество линий?
... перемонтажа муфт или отсоединения жил кабеля. То есть ОП ГЭСНп (ФЕРп) отсылает на техническую документацию, а там везде речь идет о фазах (жилах) кабеля. Если посмотрите протоколы испытаний, то там также будет указаны фазы А-В-С, т.к. мультиметр прикладывается к каждой жиле.
Испытание кабеля силового напряжением до 1 кВ
Автор: Елена. В каких случаях используется расценка п01-12-027-07 "Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ". Находится в отделе 12  "испытание повышенным напряжением". Согласно ПУЭ Силовые ...
 
Цитата
Анастасия пишет:
что все заложено внутри и так..Правильно ли это?
неправильно.

Для того чтобы понять какие испытания необходимы нужно знать для каких целей прокладывается кабель, что за кабель...ну и так далее...вообще все нормы испытаний подробно и детально прописаны в ПУЭ глава 1.8
 
В состав работ по прокладке кабеля входит и проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.(измерение мегаомметром- П.6.состава работ)-      Испытания повышенным напряжением расцениваются по расценке ФЕРп01-12-027-01. Следует учесть, некоторые из заказчиков пропускают эту расценку   только для линий 6-10кв .
 
Фп01-11-028-01 измерение кабеля до 1 Кв (напишите, что за кабель в трубе прокладываете, чтобы понять какие измерения проводить)
Если Вы будете предоставлять протоколы испытания, а для этого у Вас должна быть сертифицированная лаборатория, если нет, то не имеете право это делать и не делаете, сдаете объект, а Заказчик нанимает сертифицированную лабораторию и они уже проводят измерения и делают протоколы, если что-то будет не так после проведения измерений, то Вашу организацию притянут устранять недоработки
Изменено: Елизавета - 30.09.2016 13:54:57
 
спасибо всем
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Индексы перевода в текущие цены (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Применение индексов перевода в текущие цены
Ресурсный метод расчета (6)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Ресурсный метод расчета
Документы сметчика
Основные требования к проектной и рабочей документации
Разъяснение Союза инженеров-сметчиков о применении территориальных сборников (каталогов) текущих средних сметных цен на материалы
О стоимости строительства и составе проектно-сметной документации
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.