Здравствуйте. Подскажите, какой толщины слой заложен в расценке ТЕРр61-24-1 "Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)" .
Ремонт штукатурки фасадов
30.05.2017 09:51:04 | |
30.05.2017 10:25:01
что то мало очень получается. А можно ли к ней применить надбавку как по Т.ч. ТЕР15 п.1.15.5, правильно ли так будет? у нас толщина слоя до 50мм
| |
30.05.2017 10:37:50
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий. | |||
30.05.2017 10:41:21 Olga,
| |
30.05.2017 10:43:47
это конечно максимальный расход, но все же... Даже если будет меньше все равно мне не хватает)))
| |
30.05.2017 10:52:56
В расценке расход смеси сухой растворной - 540 кг на 100м2, т.е. 5,4 кг/м2
| |
30.05.2017 10:59:08 Светлана, да это то понятно и вроде с толщиной теперь ясно, а вот могу ли я применить надбавку по Т.ч. ТЕР15 п.1.15.5 до своей толщины. А то как то не правильно получается. В материале то я расход свой поставлю, а вот с работой как быть?
| |
30.05.2017 10:59:33 Светлана, а толщина?
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий. | |
30.05.2017 11:00:05
В среднем два слоя по 1мм. Если у вас до 50мм ,возьмите свой расход, если сможете обосновать.
| |
30.05.2017 11:02:27 Светлана, но работа как же? Или 2 мм нанести. или 50.
| |
30.05.2017 11:10:16 Алена, я конечно дико извиняюсь, за то что влажу в вашу высокоинтеллектуальную беседу... но в ФЕРр61-24-1 учтена НЕ сплошная штукатурка фасада толщиной 50мм, а ремонт фасада методом расшивки и заделки ТРЕЩИН с последующим нанесением тонкого слоя штукатурки, по этому и расход такой.
| |
30.05.2017 11:14:49 Алена, я сомневаюсь, что у вас сплошняком 50мм толщина будет.До 50 мм (в "ямках") я еще понимаю. Где то меньше, где то больше. "Расход шпатлевки на 1м2 зависит от
| |
30.05.2017 12:02:30
У нас ремонт местами и именно в этих местах такая толщина
| |
30.05.2017 12:03:10 | |
30.05.2017 12:08:54
Подскажите же кто ни будь, пожалуйста, могу ли я применить надбавку по Т.ч. ТЕР15 п.1.15.5 до своей толщины к расценке ТЕРр61-24-1 "Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)" или нет и брать по ТЕР15-..... или еще по какой то
Изменено: | |
30.05.2017 12:29:03
Надбавку из т.ч. ТЕР15 нельзя применять к ТЕРр61-24-1 однозначно.Берите свою ТЕРр61-24-1 (если по составу работ подходит) и свой расход .
| |
30.05.2017 12:38:48
Попробуйте взять ТЕРр61-13-1 (на 3см), а затем (как финишная)ТЕРр61-24-1. Может пройдет.
| |
30.05.2017 13:04:21
Всем спасибо)
| ||||