Подскажите пожалуста еще установка вентилятора Е20-03-002-02 и огнезадерживающих клапанов Е20-02-004-15, обратных клапанов Е20-02-004-05. В расценках учтено их опробование или проверка действия. И все равно дополнительно их пусконаладка берется по Ц103????
ПНР вентилятора, огнез. клапанов, обратных клапанов
03.05.2017 09:12:50 | |
Похожие темы:Найти еще: пнр вентилятора клапанов клапанов
Пусконаладочные работы для системы вентиляции
Автор: Ирина. вот по опыту...Ну да, кондиционер как установка приточная с нагревателями, если у вас клапан огнезадерживающий отдельно устанавливается, то да, расценка на пуско-наладку отдельно. Но ежели он с электроприводом, то стоит выбрать из клапанов с электроприводом. Систему автоматики мы никогда не трогали, как и определение потерь и подсосов. Потому как в определении потерь ...
Автор: Ирина. вот по опыту...Ну да, кондиционер как установка приточная с нагревателями, если у вас клапан огнезадерживающий отдельно устанавливается, то да, расценка на пуско-наладку отдельно. Но ежели он с электроприводом, то стоит выбрать из клапанов с электроприводом. Систему автоматики мы никогда не трогали, как и определение потерь и подсосов. Потому как в определении потерь ...
Пусконаладочные работы для системы вентиляции
... осмечивания пусконаладочных работ системы вентиляции. ПНР делать не умею от слова совсем, но деньги заложить... ... (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода:... ... ФЕРп03-01-011-06 «Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий» -дроссельные клапаны – полагаю, ПНР учтена в расценке ФЕРп03-01-022-01...
... осмечивания пусконаладочных работ системы вентиляции. ПНР делать не умею от слова совсем, но деньги заложить... ... (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода:... ... ФЕРп03-01-011-06 «Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий» -дроссельные клапаны – полагаю, ПНР учтена в расценке ФЕРп03-01-022-01...
Клапан управляющий
Автор: Катерина. как расценить Клапан управляющий RunXin F73A умягчитель твин 3,5 м3/ч ?
Автор: Катерина. как расценить Клапан управляющий RunXin F73A умягчитель твин 3,5 м3/ч ?
Пусконаладочные работы для системы вентиляции
... давления - они не в шкафу, они отдельно устанавливаются. А вот все, что в шкафу, уже идет в сборе. Отдельно еще ставится регулятор оборотов вентилятора ( либо устройство оборотов). Мы, организация монтажная, так что все ставили, подключали. Только по скорости и налаживалось. Ну клапаны проверялись именно на закрытие/открытие по обстоятельствам. Паспорт потом изготавливали на систему вентиляции. Там тоже данные ...
... давления - они не в шкафу, они отдельно устанавливаются. А вот все, что в шкафу, уже идет в сборе. Отдельно еще ставится регулятор оборотов вентилятора ( либо устройство оборотов). Мы, организация монтажная, так что все ставили, подключали. Только по скорости и налаживалось. Ну клапаны проверялись именно на закрытие/открытие по обстоятельствам. Паспорт потом изготавливали на систему вентиляции. Там тоже данные ...
Количество точек при измерении заземления.
... розетки и автоматы и всё что у Вас заземляется" Добрый день. Это заземление по разделу АТХ, по схеме этого раздела заземляются термометры, клапана, металлорукава, коробки, лотки и т.д) через наконечники или хомуты. Конечно это не все приборы КиП (я неправильно выразилась).
... розетки и автоматы и всё что у Вас заземляется" Добрый день. Это заземление по разделу АТХ, по схеме этого раздела заземляются термометры, клапана, металлорукава, коробки, лотки и т.д) через наконечники или хомуты. Конечно это не все приборы КиП (я неправильно выразилась).
03.05.2017 09:15:09 Алена,что вы собираетесь ПНРить в клапене и вентиляторе? Ответьте себе на этот вопрос и все станет понятно.
| |
03.05.2017 09:18:23 ProSlave,вот я не знаю, ну раз расценка есть в пусконаладочном сборнике и там состав работ значит она для чего то.
| |
03.05.2017 09:22:01 | |
03.05.2017 09:25:22 | |
03.05.2017 09:29:36 Алена, когда есть вот это: Для включения в смету работ по пусконаладке необходимо иметь: - пояснительная записка; - функциональная схема работы оборудования; - перечень оборудования, подлежащего пусконаладке; - программа ПНР; Без всего этого затраты на ПНР включать в смету - не корректно, а без программы ПНР - не возможно. Изменено: | |
03.05.2017 09:58:55
Глава 8. Пусконаладочные работы - работы, выполняемые после завершения строительно-монтажных работ, в период подготовки и передачи систем в эксплуатацию, и, как правило, состоят из индивидуальных испытаний и комплексного опробования. | ||||