Уважаемые форумчане, подскажите в кахих случаях при ПНР вентиляции применяются эти расценки. И как считать кол-во сечений до 5, до 10. Спасибо.
ФЕРп Сеть систем вентиляции при кол-ве сечений..
04.05.2017 08:25:19 | |
Похожие темы:Найти еще: ферп
Применение расценок ФЕРп
... насоса до НКУ кабель питания арматуры от арматуры до НКУ кабель контроля от арматуры до ШПК кабель контроля и управления от НКУ до ПМУ ФЕРп 01-12-027-07 Испытание изоляции кабельной линии напряжением до 1 кВ повышенным напряжением промышленной частотой. Определяется по кол-ву ...
... насоса до НКУ кабель питания арматуры от арматуры до НКУ кабель контроля от арматуры до ШПК кабель контроля и управления от НКУ до ПМУ ФЕРп 01-12-027-07 Испытание изоляции кабельной линии напряжением до 1 кВ повышенным напряжением промышленной частотой. Определяется по кол-ву ...
Пусконаладка ЩНО №1
Автор: Жанна. Попробуйте ФЕРп 01-06-021-01, ФЕРп 01-06-021-02, ФЕРп 01-10-001-01. Я иногда применяю, экспертизу проходила.
Автор: Жанна. Попробуйте ФЕРп 01-06-021-01, ФЕРп 01-06-021-02, ФЕРп 01-10-001-01. Я иногда применяю, экспертизу проходила.
ПНР ШОТ (шкаф оперативного тока) для РП 10 кВ
... выпрямителя и контроль изоляции на выходе. Интересуют вопросы: 1) Для настройки выпрямительных модулей целесообразно применить расценку ФЕРп 01-06-011-04 или ФЕРп 01-06-003-01? 2) Для контроллера батареи лучше применить ФЕРп 01-06-002-01? 3) Для проверки (контроля) батареи (собранной из аккумуляторов) ...
... выпрямителя и контроль изоляции на выходе. Интересуют вопросы: 1) Для настройки выпрямительных модулей целесообразно применить расценку ФЕРп 01-06-011-04 или ФЕРп 01-06-003-01? 2) Для контроллера батареи лучше применить ФЕРп 01-06-002-01? 3) Для проверки (контроля) батареи (собранной из аккумуляторов) ...
Применение расценок на ПНР цифрового тиристорного возбудителя
... рекомендациями по применению расценок на ПНР предлагается суммирование расценок по таблицам ФЕРп01-01, ФЕРп01-08 и ФЕРп01-09. То есть в моем случае это: - ФЕРп 01-01-013-03 – система возбуждения, - ФЕРп 01-08-020-03 – преобразователь (с коэффициентом 0,6 так, как схема нулевая трёхфазная), - По одной расценке ...
... рекомендациями по применению расценок на ПНР предлагается суммирование расценок по таблицам ФЕРп01-01, ФЕРп01-08 и ФЕРп01-09. То есть в моем случае это: - ФЕРп 01-01-013-03 – система возбуждения, - ФЕРп 01-08-020-03 – преобразователь (с коэффициентом 0,6 так, как схема нулевая трёхфазная), - По одной расценке ...
Вынос сетей: подбор расценок, применение индексов и коэффициентов
... исключить, т.к. уплотнение грунта учтено расценкой п.21 п.23 – заменить на ФЕР01-02-058 п.24 – заменить на ФЕРм08-02-155-01 Набор расценок на пусконаладку: ФЕРп 1-11-24-1 +ФЕРп 1-11-28-1 +ФЕРп1-11-10 +ФЕРп 1-11-26-2 прим
... исключить, т.к. уплотнение грунта учтено расценкой п.21 п.23 – заменить на ФЕР01-02-058 п.24 – заменить на ФЕРм08-02-155-01 Набор расценок на пусконаладку: ФЕРп 1-11-24-1 +ФЕРп 1-11-28-1 +ФЕРп1-11-10 +ФЕРп 1-11-26-2 прим
04.05.2017 09:30:11 Алена, сечение - это поперечное сечение воздуховода. Бывают разных размеров в одной системе, по количеству этих типоразмеров и берут объем работ. См. ТЧ к ФЕРп03 п.1.3.15.
| |
04.05.2017 09:44:38 Алена, если вы про ФЕРп03-01-022-01, то эти расценки применяются при наличии на объекте приточно-вытяжной систем с ЦК. Не много теории. Это я как проектировщик кратко расскажу... Согласно проекта монтируют приточно-вытяжные установки, от них прокладывают воздуховоды. Просто монтаж и вкл/выкл системы учтено ФЕР20. Плохо то что, система должна работать с заданными параметрами воздухообмена. Воздуховоды прокладываются на проектную длину от большего сечения к меньшему. Большее, естественно, около установки, меньшее на самом дальнем участке. Выглядит это как телескопическая труба. Каждое изменения диаметра на участке - это и есть сечение. Установка гонит в воздуховод какое-то постоянное кол-во воздуха, задача в том что-бы в каждое помещение пришло определенное проектом кол-во воздуха с заданными параметрами, а вытяжная система убрала из помещения еще какое-то кол-во воздуха. Это называется - воздухообмен. Что-бы осуществить это регулирование и заданный воздухообмен, ставятся задвижки. Перекрытие или открытие задвижек регулирует подачу или удаление воздуха, в определенном помещении или даже в конкретном месте помещения. Это называется - количественное регулирование системы. Если же наоборот, система регулируется качеством (влажность, температура, обороты установки) - это называется качественное регулирование системы. Для того чтобы согласовать работу приточно-вытяжной систем и системы кондиционирования, проводят совместный запуск систем, снятие и регулировку параметров, до проектных значений. Вот это и описывает ФЕРп03-01-022-01 а именно: 1) Аэродинамические испытания и сопоставления с проектом объемов воздуха, подаваемого или удаляемого системами вентиляции по отдельным помещениям и подающего через отдельные воздухоприемные и воздуховыпускные устройства. 2) Регулировка сети с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха. 3) Комплексное опробование, при котором выполняются совместные регулировки сетей приточных и вытяжных систем для обеспечения необходимого воздушного баланса | |
04.05.2017 09:51:36 ProSlave,спасибо. очень доступным языком написали.
| |
04.05.2017 09:55:09 | |
04.05.2017 14:31:38 Ирина,конечно нет, я вам очень благодарна что вы мне помогаете, я вас тоже поблагодарила,я посмотрела тех часть и спасибо Всем что вы нам помогаете, мне сайт очень нравится и постоянно меня выручает, я смотрю и пользуюсь уже отработанными темами..
| ||||