Подскажите, могу ли я применить расценку ФЕРп07-03-041-01 в качестве пусконаладочных работ при установке теплообменника
ПНР при установке теплообменника
16.05.2017 12:12:35 | |
Похожие темы:Найти еще: пнр теплообменника
ПНР на отопление и вентиляцию многоквартирного дома
... ИТП и показывает общедомовой расход. Соответсвенно у Вас их 2. Остальные расценки верны. Также можно включить ПНР системы ГВС (ТЕРп07-07-004-) и ПНР теплообменников ( ТЕРп07-03-041- ), в ИТП также есть расширительные баки - ТЕРп07-03-055- . Также нужно понимать как у Вас регулируется подача теплоносителя ...
... ИТП и показывает общедомовой расход. Соответсвенно у Вас их 2. Остальные расценки верны. Также можно включить ПНР системы ГВС (ТЕРп07-07-004-) и ПНР теплообменников ( ТЕРп07-03-041- ), в ИТП также есть расширительные баки - ТЕРп07-03-055- . Также нужно понимать как у Вас регулируется подача теплоносителя ...
Замена и ПНР чиллера (компрессора) и теплообменника
... и смета, что получается. Может ещё какие-то работы надо? Трубы какие? ПНР смущает больше 1 млн р получается.. 1. Демонтаж вышедших из строя ... ... количестве 6 шт. Модель YH450C1G-105 или аналог 3. Демонтаж вышедших из строя теплообменников. 4. Монтаж пластинчатого паяного теплообменника в количестве ...
... и смета, что получается. Может ещё какие-то работы надо? Трубы какие? ПНР смущает больше 1 млн р получается.. 1. Демонтаж вышедших из строя ... ... количестве 6 шт. Модель YH450C1G-105 или аналог 3. Демонтаж вышедших из строя теплообменников. 4. Монтаж пластинчатого паяного теплообменника в количестве ...
ПНР на узел учета тепловой энергии
... смену вычислителя, счетчика электромагнитного, манометров термометрлов, датчик избыт давления, краны шаровые и затворы 150мм, прочистка теплообменника, реквизия запорной арматуры. И включают ПНр 02-01-002-3 автоматизированная система управления 2 категории технич сложности с количеством каналов 10. Вопрос: правомерно ли включение данной ...
... смену вычислителя, счетчика электромагнитного, манометров термометрлов, датчик избыт давления, краны шаровые и затворы 150мм, прочистка теплообменника, реквизия запорной арматуры. И включают ПНр 02-01-002-3 автоматизированная система управления 2 категории технич сложности с количеством каналов 10. Вопрос: правомерно ли включение данной ...
ПНР на отопление и вентиляцию многоквартирного дома
Автор: Дарья. вот спасибо Вам большое! А посмотрите, пожалуйста, если не затруднит ПНР на отопление и вентиляцию. Таков ли набор расценок а теплообменников и баков по спецификации нет... а клапаны есть ручные балансировочные но не каждом радиаторе, а по количеству квартир
Автор: Дарья. вот спасибо Вам большое! А посмотрите, пожалуйста, если не затруднит ПНР на отопление и вентиляцию. Таков ли набор расценок а теплообменников и баков по спецификации нет... а клапаны есть ручные балансировочные но не каждом радиаторе, а по количеству квартир
16.05.2017 12:36:13
Теплообменник пластинчатый Ридан
| |
16.05.2017 14:42:15 Нэт,Нет. ТАм ПНР как такового нет. Только испытания на герметичность. Эти работы по м37
Изменено: | |
16.05.2017 15:05:22
Сметная документация должна содержать сметы на строительные, монтажные работы, так и на | |
16.05.2017 15:07:43
Нэт, смело берите свою расценку. Ее всегда можно обосновать.
| |
16.05.2017 15:10:02 Жанна,Эти расценки разработаны немного для другой оборудования. п. 1.7.2.
| |
16.05.2017 15:11:21
Для полноты понимания нужно понимать на какую теплоотдачу он расчитан.
| |
16.05.2017 15:13:04
Установка контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения), производительность до 0,5 Гкал/ч
| |
16.05.2017 15:14:20
Денис Владимирович, я с Вами спорить не буду, у меня немного другая специфика работы, но если бы мне потребовалось бы расценить ПНР теплообменника, я бы рискнула.
| |
16.05.2017 15:14:26
| |||
16.05.2017 15:18:42
Денис Владимирович, согласна с Вами, трудозатраты завышены в нормативной базе, но на протяжении многих лет одной из расценок на ПНР является ФЕРп01-09-002-01 "Датчик бесконтактный с числом <вход-выход> до 3" , так вот там трудозатраты 343 чел/час на ОДИН датчик. По моему за это время его можно не только настроить, в системе прописать, но и смонтировать.))) Составить смету - это процесс творческий)))
Изменено: | |
16.05.2017 15:22:58
![]() Денис Владимирович, совершенно прав!
![]() | |||||||
16.05.2017 15:23:56 Жанна,п7 расчитан на оборудование промышленное. 0,5Гкал это примерно оборудование расчитанное на площадь до 5000 м2. Это один жилой дом одноподьездный))
Изменено: | |
16.05.2017 15:50:33 Денис Владимирович и Изменено: | ||||