Здравствуйте! Прошу Вас разъяснить применение расценки: М08-02-399-01 "Провод в коробах, сечением до 6 мм2". Как я понимаю имеется ввиду провод-кабель суммарным сечением до 6 мм2. Например: ВВГнг2*2,5мм (S=2*2,5мм=5,0мм). Далее я понимаю, что если провод-кабель ВВГнг 5*120мм, то расценку подбирать по сечению 5*120мм=600мм2 , но крайняя расценка М08-02-399-05 "Провод в коробах, сечением до 185 ". Спасибо!
Применение расценок "Провод в коробах, сечением до 6 мм2"
09.01.2018 13:19:29 | |
09.01.2018 13:56:38
| |||||
09.01.2018 14:06:24
ВВГнг 5*120мм - если речь идет про это - то это кабель, и расценка не применима для вас (она исключительно для провода) и да, почему суммарным?
| |
11.01.2018 15:35:19
Я думаю расценка прменима, т.к. Заказчик пропускает такую расценку на кабель, если у вас в коробе кабель. А у вас кабель сечением 120мм2, почему вы берете суммарное сечение?
| ||||