Здравствуйте.Возник спор с заказчиком, он убирает из расценки на заделку концов кабеля когда он прокладывается в лотках и трубах. Говорит задвоение. В составе работ нет заделки концов кабеля. Кто прав?
Заказчик убирает из расценки на заделку концов кабеля
24.08.2018 16:25:41 | |
24.08.2018 16:28:21 gulnara, А к чему вы ваш кабель подключаете? Подключение обычно учтено или нужно дополнительно учитывать (читай состав работ) при монтаже оборудования а не прокладке кабеля.
Изменено: | |
24.08.2018 16:35:57
Подключение от щита силового к частотному преобразователю.В составе работ на установку щитов нет работ по подключению.
| |
24.08.2018 16:43:52
Изменено: | |||
24.08.2018 18:50:03 ФЕРм 08-02-148-01 к этой расценке нет информации в тех.части сборника по другим отделам и разделам есть а к этоц нет.Если у Вас есть инфориация напишите где посмотреть. | |
24.08.2018 19:13:12 | |
24.08.2018 19:32:53 gulnara, Расключение кабеля в расценке на прокладку кабеля не учтены и быть учтено не может т.к. это просто прокладка кабеля и кол-во подключаемых щитов на 100 м кабеля даже усреднено посчитать не возможно. Нужно смотреть смету о которой идет речь. Обычно подключение кабеля к щиту и кол.во муфт или заделок учитывается по кол-ву щитов
Изменено: | |
24.08.2018 19:33:51 gulnara, Вы из ОТЭКО?
| |
24.08.2018 19:57:56
Я работаю в подрядной организации.Я же писала что заказчик не пропускает.Если бы я работала в ОТК я бы сама проверяла.
| ||||