Добрый вечер! Уважаемые коллеги, столкнулась с таким вопросом - по электромонтажным работам , по прокладке труб гофрированных ПВХ применяю расценку ГЭСНм08-10-010-01, заказчик просит заменить на ГЭСНм08-02-413 Провод в резинобитумных трубках, ссылаясь на журнал консультации и разъяснения ценообразования в строительстве № 1(53)2019г. Данный журнал нам не показывает. Может кто то сталкивался с данной ситуацией, проконсультируйте пожалуйста. На просторах интернета данный журнал найти не смогла, может у кого то есть , поделитесь пожалуйста.
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
03.07.2019 18:51:49 | |
Похожие темы:Найти еще: труб пвх проводов кабелей
Заделка (разделка) кабеля, как заказчику доказать необходимость заделки.
... Наталья. Добрый день! Вопрос по заделкам (разделкам) кабеля обсуждался млн. раз, помогите, пож-та, разобраться... ... учтен по расценке ГЭСНм08-02-412-04 "Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного... ... медные гм 6 предназначены для соединения медных проводов, т.е. для соединения жил провода путем...
... Наталья. Добрый день! Вопрос по заделкам (разделкам) кабеля обсуждался млн. раз, помогите, пож-та, разобраться... ... учтен по расценке ГЭСНм08-02-412-04 "Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного... ... медные гм 6 предназначены для соединения медных проводов, т.е. для соединения жил провода путем...
Какие различия могут быть в технологии прокладки провода от прокладки кабеля
... установки' Раздел 6 'Сети проводок в зданиях и сооружениях' не понятно по каким критериям производится разделение электропроводок, выполненных проводами и кабелями. Как изделия провод и кабель отличаются лишь изоляцией, могут быть как одно- так и многожильными, иметь защитные покровы и т.д. И непонятно ...
... установки' Раздел 6 'Сети проводок в зданиях и сооружениях' не понятно по каким критериям производится разделение электропроводок, выполненных проводами и кабелями. Как изделия провод и кабель отличаются лишь изоляцией, могут быть как одно- так и многожильными, иметь защитные покровы и т.д. И непонятно ...
Электромонтажные работы
... применять при установке розеток, выключателей скрытой установки, и сверление отверстий под эти розетки, выключатели. И второй вопрос разводка кабеля внутри помещения по стенам под штукатурку грамотнее расценку применить ТЕРм08-02-403-03 "Провода групповых осветительных сетей... " или ТЕРм08-02-146-02 "Кабель до 35 кВ с креплением наклад скобами". Или другой вариант. Большое ...
... применять при установке розеток, выключателей скрытой установки, и сверление отверстий под эти розетки, выключатели. И второй вопрос разводка кабеля внутри помещения по стенам под штукатурку грамотнее расценку применить ТЕРм08-02-403-03 "Провода групповых осветительных сетей... " или ТЕРм08-02-146-02 "Кабель до 35 кВ с креплением наклад скобами". Или другой вариант. Большое ...
03.07.2019 19:01:45 Марина, имхо это вообще разные вещи. ГЭСНм08-10-010-01 это расценка как раз на прокладку труб ПВХ. А ГЭСНм08-02-413 это прокладка проводов.
| |
03.07.2019 19:01:55 Марина, У вас в утвержденном проекте что применяться? Гофра, или трубки резинобитумные? Да и трубки дороже по работам .. | |
03.07.2019 19:37:09 | |
03.07.2019 19:37:47 | |
03.07.2019 22:40:50
Разница в последовательности работ. Вы применяете "прокладку труб гофрированных", а затем, скорее всего, "затягивание проводов в проложенные трубы....", тогда как на деле, полагаю, сначала провода/кабели затягиваются в трубы, а потом трубы прокладываются вместе с проводами/кабелями, что и учитывает расценка, предлагаемая заказчиком. ГЭСНм08-02-413 имеет ед. измерения - трубы, но включает в себя и затягивание проводов, имейте ввиду. А разъяснения эти звучат, наверно, примерно так: Изменено: | |
03.07.2019 22:42:08
| |||
05.07.2019 13:22:43
Коллеги, не прозвучало главное: норматив м08-10-010-01 предусмотрен для защиты кабеля при производстве работ в горных выработках!!!: Отдел 1. Кабельные линии и электрооборудование специальных установок для горных выработок. Раздел 2. Электрооборудование в горных выработках В связи с этим. например, Мособлэкспертиза, для этого отдела (раздела), даже не разрабатывала индексы (по крайней мере в 2017 году), объясняя это тем, что в Московской области горные выработки отсутствуют и, как следствие, стоимость монтажа труб из ПВХ мы определяли применительно по м08-02-ххх. Изменено: | |
05.07.2019 16:58:07
| |||