На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста, дана расценка ФЕР27-06-021-03 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать. И ниже указаны индексы МАТ=4, ОЗП=4, ЭМ=4, ЗПМ=4. Откуда это взялось? С какого справочника. Заранее спасибо
Похожие темы:Найти еще: покрытия
Теплоизоляция трубопроводов минеральной ватой и покрытие оцинкованной сталью
Автор: Алексей. "Алексей,замена ресурса правомерна. Нормами ГЭСН 26-01-049-2 учтены затраты на покрытие изоляции трубопроводов листовым металлом (оцинкованной сталью) с изготовлением деталей покрытия.Состав работ таков: 1. Изготовление ...
Теплоизоляция трубопроводов минеральной ватой и покрытие оцинкованной сталью
Автор: Наталья Ч. Алексей,замена ресурса правомерна. Нормами ГЭСН 26-01-049-2 учтены затраты на покрытие изоляции трубопроводов листовым металлом (оцинкованной сталью) с изготовлением деталей покрытия.Состав работ таков: 1. Изготовление ...
Изоляцию оцинкованной сталью следует исключить
Автор: Надежда. Заказчик считает, что из состава затрат расценки на покрытие трубопровода оцинкованной сталью следует исключить ФССЦ-12.2.01.01-0013  «Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов ...
Изоляцию оцинкованной сталью следует исключить
Автор: Николай Иванович. "Надежда пишет: Заказчик считает, что из состава затрат расценки на покрытие трубопровода оцинкованной сталью следует исключить ФССЦ-12.2.01.01-0013  «Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов ...
Дорожное покрытие по крышке подземной камеры
Автор: Евгения. Доброе утро! Суть проблемы - необходимо организовать дорожное покрытие сверху железобетонной крышки подземной камеры, покрытой 2 слоями Петрофлекса. По этому дорожному покрытию может быть организован ...
 
Ксения,
Цитата
Ксения пишет:
И ниже указаны индексы МАТ=4, ОЗП=4, ЭМ=4, ЗПМ=4. Откуда это взялось? С какого справочника. Заранее спасибо
Это означает что толщина изменяеться не на 0,5, а на 20 см
 
А как найти в справочнике это и указать?
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Это означает что толщина изменяеться не на 0,5, а на 20 см
Только не 20 см, а 2.

Цитата
Ксения пишет:
А как найти в справочнике это и указать?
Это расчетный коэффициент: 2см/0,5см=4
Изменено: RRRinka - 19.03.2019 17:36:40
 
Цитата
Ксения пишет:
А как найти в справочнике это и указать?
В справочнике этого нет. Хотите 4 раза применяйте одну и ту же расценку без поправочного коэф.
 
Цитата
RRRinka пишет:
Только не 20 см, а 2.
Ну да. извиняйте.
 
Денис Владимирович, ну зачем девушку в заблуждение?)
 
Так объясните мне пожалуйста, зачем этот поправочный коэффициент нужен?
 
Цитата
Ксения пишет:
Так объясните мне пожалуйста, зачем этот поправочный коэффициент нужен?
У Вас какая по проекту толщина покрытия?
 
У меня весь объем 4,8 м2
 
Ксения, меня интересует не площадь а ТОЛЩИНА покрытия!!! Да и как вы 5м2 будете 13 тонными катками укатывать.
Изменено: Денис Владимирович - 19.03.2019 13:14:41
 
У меня в Дефектовке не указана толщина. Только площадь
 
Ксения,

Расценки таблицы 27-06-020 учитывают толщину 4 см, поэтому если у Вас толщина 6 см, то 2 см нужно добавить расценкой ФЕР27-06-021-03.
Поскольку данная расценка( 27-06-021-03)  прибавляет +0,5 см, а Вам нужно 2 см, то    либо ставите  объем в четырехкратном объеме (4,8*4) , либо ставите повышающий коэффициент к расценке  = 4.
Изменено: RRRinka - 19.03.2019 14:16:58
 
Цитата
Ксения пишет:
У меня в Дефектовке не указана толщина. Только площадь
а где Вы увидели коэффициент 4, в чьей то смете?
 
Ксения, м2тне объем а площадь)) и да, для 4,8 м2 эта расценка не подходит, берите по 7 разделу. Или вы просто проверяете?  
 
Цитата
RRRinka пишет:
либо ставите  объем в четырехкратном объеме: ваши 4,8 * 4,
ой, вот нет, нельзя так!! сколько носов об это разбилось! Приезжал технадзор и искал площадь 4,8*4! И невозможно было объяснить что это на толщину!!! Так что только
Цитата
RRRinka пишет:
повышающий коэффициент к расценке  = 4.
 
Цитата
Алексей пишет:
Денис Владимирович, ну зачем девушку в заблуждение?)
Алексей это расчетный коэффициент, посмотрите у себя же обоснования у него нет.
 
Цитата
Людмила пишет:
Приезжал технадзор и искал площадь 4,8*4! И невозможно было объяснить что это на толщину!!! Так что только
это глупо. Потому что основной объем работ (площадь) закладывает предыдущая основная расценка, а в этой расценке лишь корректировка толщины. Можно и так и так, а можно
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Хотите 4 раза применяйте одну и ту же расценку без поправочного коэф.
не придумывайте опять что по Вашему мнению
Цитата
Людмила пишет:
ой, вот нет, нельзя так
Изменено: RRRinka - 19.03.2019 13:24:36
 
Цитата
Людмила пишет:
Цитата
Приезжал технадзор и искал площадь 4,8*4!
Гоните палкой такого технадзора. А лучше веником.  
 
Цитата
Atlant пишет:
Алексей это расчетный коэффициент, посмотрите у себя же обоснования у него нет.
Обоснование - проектная толщина
VkOkMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
Импорт данных из Excel(мини)
Гранд-Смета 6. Импорт данных из Excel(мини)
Добавление в смету расценок (3.4.)
Видеоурок показывает, как добавлять расценки в смету из нормативной базы, а также показаны действия с неучтенными материалами в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 27 мая 2024 г.)
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.