ПНР пожарная сигнализация

ПНР пожарная сигнализация

ПНР пожарная сигнализация
 
Доброе время суток. Перечитала много постов, запуталась совсем. Помогите, пожалуйста. Ни разу не делала смету на пнр, а руководство требует "вчера". Специалистов кто может толком объяснить что из оборудования что нет.
Есть оборудование:
 

Шкаф с резервированным источником питания для   монтажа средств пожарной автоматики ШПС-24 исп. 01

 
шт.
 
10
 

Контроллер двухпроводной линии связи с   гальванической развязкой С 2000-КДЛ-2И (50 шт.+5 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
55
 

Пульт контроля и   управления С2000М

 
шт.
 
1
 

Блок   индикации с клавиатурой С2000-БКИ

 
шт.
 
16
 

Резервированный источник питания РИП-12 исп.51

 
шт.
 
2
 

Прибор речевого обеспечения Рупор-300

 
шт.
 
8
 

Адресный модуль контроля линий оповещения   Рупор-300-МК

 
шт.
 
22
 

Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485,   повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ

 
шт.
 
4
 

Извещатель дымовой оптико-электронный   адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (996 шт.+ 100 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
1096
 

Извещатель дымовой оптико-электронный   адресно-аналоговый с встроенным БРИЗ ДИП-34А-04 (110 шт.+11 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
121
 

Извещатель ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.01   (110 шт.+11 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
121
 

Извещатель дымовой однопозиционный   оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ (6 шт.+1 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
7
 

Тестер ИПДЛ-152

 
шт.
 
1
 

Извещатель пожарный пламени многодиапазонный   ИК/УФ адресный С2000-СПЕКТРОН-607 (43 шт.+5 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
48
 

Извещатель взрывозащищенный пожарный пламени   многодиапазонный ИК/УФ адресный С2000-СПЕКТРОН-607 Exi (9 шт. +1 шт. в   ЗИП)

 
шт.
 
10
 

Извещатель тепловой   максимально-дифференциальный взрывозащищенный адресный C2000-СПЕКТРОН-101-Т-Р

 
шт.
 
1
 

Оповещатель пожарный речевой ОПР-С106.1

 
шт.
 
338
 

Оповещатель пожарный речевой ОПР-С120.1

 
шт.
 
9
 

Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный   С2000-ОПЗ (106 шт.+10 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
116
 

Оповещатель световой табличный адресный   С2000-ОСТ исп.01 «ВЫХОД» (181 шт.+19 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
200
 

Оповещатель световой табличный адресный   С2000-ОСТ исп.07 «Стрелка» (56 шт.+6 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
62
 

Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач, срок службы   12 лет. АБ 1217С

 
шт.
 
38
 

Блок сигнально-пусковой С2000-СП2 исп.02 (9   шт.+1 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
10
 

Блок сигнально-пусковой С2000-СП4/220 исп.01   (54 шт.+6 шт. в ЗИП)

 
шт.
 
60
 

Релейный модуль УК-ВК исп.15 (9 шт.+1 шт. в   ЗИП)

 
шт.
 
10
 

Автономный   программатор адресов С2000-АПА

 
шт.
 
1
Я правильно поняла, на пнр беру:
- фп02-1-1-1  - это Орион
- фп02-1-1-9    - С2000-КДЛ-2И  (кол-во каналов 55*2)
- фп02-1-1-10  - это добор каналов
Больше ничего в ПНР не включается.  Заранее спасибо!
Похожие темы:Найти еще: пнр пожарная сигнализация
Как учитывать ПНР АПС, если ТЕРп02 запрещают
... установок, громкоговорящей связи (оповещения), системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., трудоемкость которых определяется по ФЕРм сборника ... ... системе Рубеж, датчики посчитаны как дискретные сигналы, программу ПНР прикладываю, расценки на монтаж оборудования приняты по 11м монтажнику....
Смета ПНР СОУЭ и АПС
Автор: Галина Вантурина. Горячкин. Пособие по составлению сметных расчетов на ПНР АСУ ТП, пример №11(пожарная сигнализация) Дымовые и тепловые и  ручные пожарные извещатели относятся  относятся ко II группе информационных каналов ФЕРп02 
Пусконаладка на ПС и ОС
Автор: Игорь Телегуз. Добрый день всем.  Уважаемые сметчики, помогите!!!! Делаю смету на ПНР. Есть такое оборудование: 1). Шкаф пожарной сигнализации ШПС с источником резервного питания  2). Приборо приемно-контрольный "Сигнал-ВК-4) 3). Источник бесп. питания СКАТ-2412 4). Шлейф ...
Смета ПНР СОУЭ и АПС
Автор: Татьяна. "Галина Вантурина пишет: Горячкин. Пособие по составлению сметных расчетов на ПНР АСУ ТП, пример №11(пожарная сигнализация)Дымовые и тепловые и ручные пожарные извещатели относятся относятся ко II группе информационных каналовФЕРп02 " А не подскажете ...
ПНР системы АПС(автоматической пожарной сигнализации)
... прописываются в ручную, так же настраивается логика работы в случае пожара. Есть какая-то расценка по которой можно учесть эту работу при ПНР?
 
Дня бодрого коллеги! - большинство (%90) позиций оборудование, - ну по сборнику КСР как минимум
 
Цитата
Алексей пишет:
КСР как минимум
Тут речь о ПНР идет, при чем тут КСР?
 
Цитата
Игорь пишет:
Тут речь о ПНР идет, при чем тут КСР?
так ляпнуть что-нибудь - святое...
Цитата
Анна пишет:
Я правильно поняла, на пнр беру: - фп02-1-1-1  - это Орион - фп02-1-1-9    - С2000-КДЛ-2И  (кол-во каналов 55*2) - фп02-1-1-10  - это добор каналов
неправильно.

начинать нужно с того, есть у вас в смете расценки из м11 или нет... остальное вторично...
 
Вот как раз С200-КДЛ идет по фм11-3-1-1
                   С2000-ПИ по 11 сборнику. (если я правильно поняла, то преобразователь - не прибор и в пнр не входит)
все остальное оборудование осмечено по 10 сборнику.
Изменено: Анна - 31.08.2022 14:14:30
 
тогда считаете количество адресных устройств. это каналы. считаете Фим, Фу согласно техчасти ФЕРп02, там написано как их считать, учитываете категорию, она в принципе 2 должна быть ну и т.д. как написано в сотне тем на этом форуме и в большем количестве на Сметном портале...

а более грамотные сметчики из ваших земляков просто идут к своим ГИПам и просят их заказать программу ПНР, в которой все это будет расписано с обоснованием расценок хоть по ФЕР, хоть по ТСН...
 
У меня нет ГИПа :cry: , у меня только спецификация из проекта. А дальше крутись как хочешь
 
Алексей, если не в тягость, посмотрите, пожалуйста.
Я правильно взяла список оборудования для подсчета каналов? То что это оборудование в 10 сборнике (кроме С2000-КДЛ-2И и С2000-ПИ) все равно включается в смету ПНР????  
 
Файл с расчетом
 
Цитата
Анна пишет:
Я правильно взяла список оборудования для подсчета каналов? То что это оборудование в 10 сборнике (кроме С2000-КДЛ-2И и С2000-ПИ) все равно включается в смету ПНР????  
неправильно.
учитывать нужно каналы только по такому оборудованию
Цитата
Анна пишет:
Оповещатель световой табличный адресный
+ каналы управления на вентиляцию, электрику и т.д. + каналы в СОУЭ + каналы на АРМ дежурного и в пож. часть...
 
Алексей, последняя просьба. Исправила по Вашим подсказкам расчет каналов. Посмотрите, пожалуйста. Если все верно, то я разобралась. Заранее огромное спасибо.
 
По простому здесь. https://smetchik.com/blog/smetypnr/
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Экспорт сметы в PDF (59)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в PDF
Применение коэффициентов демонтажа (28)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение и отмена коэффициентов демонтажа
Документы сметчика
Фундаментпроект Заключение по результатам экспертизы противопучинные мероприятия Чаянда ОСПТ Reline
Об утверждении Методики определения нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации для создания автоматизированных систем объектов непроизводственного назначения и коммунального хозяйства
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 14 марта 2025 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.