Монтаж Извещателя пожарного теплового линейного

Монтаж Извещателя пожарного теплового линейного

Монтаж Извещателя пожарного теплового линейного
 
Добрый день.
Необходимо установить Извещатель пожарный тепловой линейный Protectowire PHSC-6893-TRI.
Применяю расценку м08-02-147-1 (Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг).
Подскажите, пожалуйста, требуется ли дополнительно принимать расценку на подключение извещателя (м08-02-144-2 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2) пожарного линейного?
 
Цитата
Alex пишет:
Подскажите, пожалуйста, требуется ли дополнительно принимать расценку на подключение извещателя (м08-02-144-2 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2) пожарного линейного?
требуется скорее всего.
по какой расценке контрольный прибор монтируете?
 
Нет, в расценке есть припой.  
 
Цитата
Александр пишет:
Нет, в расценке есть припой.  
угу. припаяете его...
 
Я не про пайку ,скрутку, винт, а про то что не надо расценку на присоединение
 
Цитата
Александр пишет:
Я не про пайку ,скрутку, винт, а про то что не надо расценку на присоединение
так и я про то же... кабель можно проложить и оставить как резервный. я не конкретно про этот...
как присоединение будете исключать?
или пускатель по ФЕРм08-03-530-04. там тоже присоединение кабеля уже учтено...
прежде чем что-то ляпнуть - подумайте
голова дана не только для того, чтобы пищу в живот засовывать и шапку носить...
 
Цитата
Алексей пишет:
требуется скорее всего.по какой расценке контрольный прибор монтируете?
Устанавливаются монтажные коробки КМ-О(4к)-IP41 и КМ-О(8к)-IP41 (м10-08-019-1+ коробки).
Далее между монтажными коробками прокладывается кабель (извещатель тепловой линейный - м08-02-147-1+извещатель и скобы )
Этот кабель крепится скобами.

Я так понимаю мне нужно дополнительно взять расценку м08-02-144-2 и к ней перенести скобы. Верно?
 
Цитата
Alex пишет:
Устанавливаются монтажные коробки КМ-О(4к)-IP41 и КМ-О(8к)-IP41 (м10-08-019-1+ коробки).Далее между монтажными коробками прокладывается кабель (извещатель тепловой линейный - м08-02-147-1+извещатель и скобы )Этот кабель крепится скобами.
ФЕРм08-02-401-01 ваша расценка и к ней
Цитата
Alex пишет:
м08-02-144-2
 
Цитата
Алексей пишет:
ФЕРм08-02-401-01 ваша расценка и к ней Цитата Alex  пишет:м08-02-144-2
Алексей, подскажите, пожалуйста, есть ли принципиальная разница в подходе осмечивания (за исключением разницы в стоимости):
установить извещатель по расценке м08-02-147-1 (Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг)+ отдельной расценкой установить коробки

И

установить извещатель по расценке учитывающий монтаж коробок м08-02-401-01 (Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок)

Изменено: Alex - 16.01.2023 20:02:53
 
Alex,если у вас прокладывается кабель и устанавливаются коробки, то
Цитата
Alex пишет:
м08-02-401-01
об этом п. 12 421/пр говорит...
 
 А где нам п.12 421/пр говорит, что нужно игнорировать 10 сборник при монтаже пожарной сигнализации? Почему бы не применить расценку ФЕРм10-08-005-03, где тоже трехжильный кабель прокладывается  с креплением накладными скобами? Прибор приемно-контрольный все равно придется по ФЕРм10 брать. Коробки можно по ФЕРм10-08-019-1, как выше говорилось. Получится вполне старообрядческая смета.
 
Алексей, требуется скорее всего - Ваши слова. Вы мне про голову говорили, на свою обратите внимание. В этой расценке присоединение  включено.
 
Цитата
Александр пишет:
В этой расценке присоединение  включено.
в какой именно? на прокладку кабеля? не чудите...
 
Цитата
Георгий пишет:
Почему бы не применить расценку ФЕРм10-08-005-03, где тоже трехжильный кабель прокладывается  с креплением накладными скобами?
кто ж ее пропустит? при такой цене... она же за 100 руб за метр зашкалит...

Цитата
Георгий пишет:
Прибор приемно-контрольный все равно придется по ФЕРм10 брать.
не факт. 99% что по ФЕРм11, да и ПНР потом еще взять...
не. как говорит один из форумчан - каждый суслик агроном...
 
Цитата
Алексей пишет:
кто ж ее пропустит? при такой цене... она же за 100 руб за метр зашкалит...
Так вопрос в том, что это именно тот сборник, который применяется для монтажа сетей пожарной сигнализации. То есть именно эта расценка должна иметь приоритетное значение, а не из 8 сборника. Если есть основания для применения ФЕРм 11 на монтаж  ППК, то тогда и присоединения к нему будут по 11 сборнику, но датчики (а в данном случае мы имеем именно извещатель) должны быть по ФЕРм10, согласно тому же пункту техчасти. Не так ли, товарищ агроном?  
 
А вот  кстати, в соседней песочнице довели п.12 из 421/пр до абсурда:

 
 
Цитата
Георгий пишет:
но датчики (а в данном случае мы имеем именно извещатель) должны быть по ФЕРм10, согласно тому же пункту техчасти. Не так ли, товарищ агроном?  
ну это вы попробуйте экспертизе, особенно своей доказать, товарищь суслик..
 
Цитата
Алексей пишет:
ну это вы попробуйте экспертизе, особенно своей доказать, товарищь суслик..
То есть других аргументов по поводу применения расценок у вас  в данном случае нет?

А про экспертов вам Тюленин неоднократно рассказывал
 
Цитата
Георгий пишет:
То есть других аргументов по поводу применения расценок у вас  в данном случае нет?
абсолютно. просто реально смотрю на жизнь. теоретически я с вами согласен. на 100%, практически этот вариант не пройдет. потому и предлагаю вариант более-менее подходящий, но и он может не пройти.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 2
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 2 Сметы-аналоги (шаблоны смет) 00:17 Копирование смет с предыдущего объекта 01:18 Удаление индивидуальных начислений в позициях сметы 03:40 Настройка сметы для использования в следующих объектах 06...
Работа в списке документов (1.1)
В видеоуроке показана работа в списке документов: определение атрибутов документов, статус документов в списке, поиск и отбор необходимых документов в Гранд-СтройИнфо.
Документы сметчика
Презентация УЗПТ Маяк - Свая СМОТ с противопучинной оболочкой ОСПТ
Должна ли коммерческая организация предоставить заказчику свидетельство о допуске к изготовлению смет? Требуют ли работы по разработке сметной документации наличия свидетельства о допуске?
Минстрой России Письмо № 29735-АЛ/09 от 23.05.2023 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.