Подскажите какую правильно взять расценку на монтаж электромеханический привод SWING 3000/5000 для въездных ворот. Сама склоняюсь либо эта ФЕРм11-03-001-01 или ФЕРм11-05-001-01
Монтаж электромеханического привода въездных ворот
18.06.2019 12:51:26 | |
Похожие темы:Найти еще: монтаж ворот
По какой расценке взять монтаж металлических распашных ворот в ангаре
Автор: Людмила. Аркадий , расценки на навеску полотен металлических ворот, как таковой нет. В данному случае вы берете расценку на монтаж каркаса ворот, а не обрамление проема, что есть в другом сборнике. Из этого можно сделать вывод, что комплект ворот включает в себя каркас и полотна,...
Автор: Людмила. Аркадий , расценки на навеску полотен металлических ворот, как таковой нет. В данному случае вы берете расценку на монтаж каркаса ворот, а не обрамление проема, что есть в другом сборнике. Из этого можно сделать вывод, что комплект ворот включает в себя каркас и полотна,...
Монтаж каркасов ворот и сварка при монтаже
... каркасов ворот и добавила 09-05-002-3 сварка при монтаже. Нужно немного переварить крепления. Правильно ли я все сделала? и нужны ли коэффиценты на монтаж ворот, если да то какие, подскажите пожалуйста!? если мы будем переваривать ворота то надо ли добавить демонтаж ворот 9-4-11-1 с поправочным коэффициентом ...
... каркасов ворот и добавила 09-05-002-3 сварка при монтаже. Нужно немного переварить крепления. Правильно ли я все сделала? и нужны ли коэффиценты на монтаж ворот, если да то какие, подскажите пожалуйста!? если мы будем переваривать ворота то надо ли добавить демонтаж ворот 9-4-11-1 с поправочным коэффициентом ...
Как определить,заложена ли калитка в подъемно-секционные ворота?
Автор: Света. В смете от заказчика указан монтаж по ФЕР09-04-011-01 и Стоимость подъемно-секционных ворот НОRМАNN LРU 40 по прайс-листу. в проекте указана серия вообще на распашные ворота. Заказчик просит ворота ставить с калиткой, а мы по сумме ...
Автор: Света. В смете от заказчика указан монтаж по ФЕР09-04-011-01 и Стоимость подъемно-секционных ворот НОRМАNN LРU 40 по прайс-листу. в проекте указана серия вообще на распашные ворота. Заказчик просит ворота ставить с калиткой, а мы по сумме ...
изготовление и монтаж ручек ворот, изготовление и монтаж ручек ворот
Автор: Династия. Подскажите пожалуйста, какую расценку применить на изготовление и монтаж ручек ворот из арматуры??????????
Автор: Династия. Подскажите пожалуйста, какую расценку применить на изготовление и монтаж ручек ворот из арматуры??????????
Установка ворот с ручным приводом
Автор: Елена Кросс. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на установку ворот с ручным приводом, а также монтаж комплектующих для этих ворот
Автор: Елена Кросс. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на установку ворот с ручным приводом, а также монтаж комплектующих для этих ворот
18.06.2019 13:00:22
| |||
18.06.2019 14:18:03
А присоединение можно взять по ФЕРм11-08-001-01
| |
18.06.2019 14:37:03 | |
18.06.2019 17:58:54
Контроллер с присоединение надо по м11, а вот сам привод по м8
| |
19.06.2019 08:40:31
В ней указано, что привод это не "штука". а "комплект" в составе: 2 привода; 4 кронштейна; 1 Блок управления; 1 Ключ выключатель; 1 комплект фотоэлементы (2 шт). Стоимость монтажа всего этого безобразия и нужно определить. Каждый элемент нужно смонтировать, а значит и нужно определить стоимость монтажа каждой единицы из комплекта. Так же согласно инструкции на монтаж оборудование требует программирования (раздел 7 Инструкции). Резюме: Учитывая необходимость ПНР (Сборник п02) То. монтаж нужно по сборнику м11 + подключения по сборнику м08. А дальше сё зависит от того Заказчик вы или Подрядчик. В ценообразовании у сторон договора разные цели. Изменено: | |||
19.06.2019 09:06:46
Фотоэлементы надо брать по м10 (как датчики ОПС) Расценки на присоединение есть и в м11, однако учитывает сечение жилы до 2 м2 Привод, VLADI, как осметите? | |
19.06.2019 09:48:09
Скорее всего вы будете просто провод "под винт" в контроллер упаковывать, а тут м08-02-144-хх подключение вполне как прямой норматив проходит. Что касается привода, здесь в любом случае применительная расценка.... Если я Заказчик, то м11-04-008-хх или 11-05-001-хх принял бы. Если я Подрядчик то по м37 как комплектную установку обосновывал бы. Изменено: | |||
19.06.2019 09:59:05
Если бы мне нужно было осметить комплект я бы брал ФЕРм11-05-001-01 - для привода, ФЕРм11-01-002-01 для кронштейна; ФЕРм11-03-001-01 для датчиков; ФЕРм08-01-081-01 - для сигнальной лампы и кнопки; ФЕРм08-03-573-04 для блока управления, нет дешевле вроде. + ФЕРм08-02-411-01 + ФЕРм08-02-412-01 (02) для проводов. Какие дополнительно нужны подключения и к чему? ПНРить тут ничего не нужно, по крайней мере расценки их п02 тут и рядом не стояли, т.к по сути нужно настроить только крайние положения привода и проверить срабатывание датчиков. Я бы не заморачивался с ПНР. | |||
19.06.2019 10:15:52
м08-03-481-1 - электрическая машина, а в части настройки контроллера, если есть задача его запрограммировать, то п02 на функциональную настройку ПО
| |
19.06.2019 10:21:27 сметчик_сметчик, ну можно и не согласится со мной, я не истина в последней инстанции ))), но как ни крути
| |||||
19.06.2019 10:22:51
А разве открывание/закрывание ворот не относится к контролю управления доступом?
| |
19.06.2019 10:28:09
Это ведь по сути замена дворника открывающего ворота т.е автоматизация процесса, в прямом смысле этого слова. ))) | |||
19.06.2019 10:30:39
Вот в этом-то и вся соль )) замена "дворника" на ворота с приводом. Секьюрити должны свою зряплату отрабатывать
| |
19.06.2019 10:32:24 сметчик_сметчик, хотя спорить не буду по м10 взять датчики - довольно здравая мысль, я бы именно так и сделал, относить эта система к СКУД объекта. Я в своих ответах отталкиваюсь именно от назначения системы.
Изменено: | |
19.06.2019 10:33:17
Все упирается в ТЗ и как проектировщики эту хреновину обозвали
| |
19.06.2019 10:38:42 сметчик_сметчик, хотя знаете, опять же по назначению датчиков если смотреть - они только для момента определения наличия в проеме , какого-то препятствия, т.е только для ворот, сигнал дальше вообще не может никуда пойти. ))) Просто не зачем ему куда-то идти. Так что как ни крути именно эти датчики - только для автоматизации ЗАКРЫТИЯ ворот. Так что не м10 в любом случае.
| |
19.06.2019 10:48:08
Сигнал с фотоэлементов поступает на программируемый контроллер, полагаю. А раз но программируемый, то будет АСУ ТП II категории ТС. 2 фотоэлемента + пост управления кнопочный 3 шт Кди, приводы ворот 2 шт Кау + п2-2-3-1 на настройку контроллера. Если фотоэлемент в одноблочном исполнении, 2 канала, если приемник и передатчик в разных корпусах, 4 канала Изменено: | |
19.06.2019 12:29:29
Необходимость ПНР определяет прежде всего производитель. В данном случае производитель оборудования прямо указал о необходимости ПНР и расписал порядок производства работ (просто берёшь инструкцию и копируешь в проект в качестве программы ПНР): Привод SWING-3000/5000. Инструкция по монтажу и эксплуатации. ............ 7. Программирование привода 7.1. Базовое программирование 7.2. Расширенное программирование 7.3. Программирование времени работы двигателя 8. Программирование пультов ДУ Опытному сметчику тут есть на чём развернуться по п02!!! Удачи. коллеги в нашем нелёгком труде! | ||||