Установка манометров в тепловом узле здания

Установка манометров в тепловом узле здания

Установка манометров в тепловом узле здания
 
При прохождении Экспертизы столкнулась с таким вопросом. Фактическая установка манометра в тепловом узле здания включает в себя: врезка резьбы Ду 15 в трубопровод, накручивание крана для манометра, установка самого манометра.
При составлении сметы мной были использованы 2 позиции: ФЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (врезка резьбы в трубопровод) и ФЕР18-07-001-02 Установка манометров: с трехходовым краном.
Экспертиза утверждает что в позиции ФЕР18-07-001-02 Установка манометров: с трехходовым краном учтены все работы, и врезка резьбы тоже.
Раскрыв позицию мы видим:Установка контрольно-измерительных приборов.Используемые материалы:очес льняной, краска, олифа. Нет сварочного оборудования.
Права ли Экспертиза, требуя удалить позицию ФЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа, считая что все работы учтены в позиции ФЕР18-07-001-02 Установка манометров: с трехходовым краном?
Похожие темы:Найти еще: тепловом
Проектирование тепловых сетей, стоимость выпусков тепловой сети
... Поделитесь, пожалуйста, опытом... мнением... Согласно СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения" (2012г.) стоимость проектирования тепловых сетей определяется по таблице 9.  Полагаю, что выпуски тепловой сети из последнего колодца в канализацию нужно считать отдельно,...
Монтаж тепловой завесы - какую расценку взять
Автор: Константин. Здравствуйте ! Подскажите какую расценку взять на монтаж тепловой завесы? Тепловая завеса устанавливается над дверью.
Расценки на установку блочных тепловых пунктов
Автор: Kriss. Всем доброго дня ! Посоветуйте пожалуйста расценки на установку блочных тепловых пунктов 1. для системы вентиляции  : Блочный тепловой пункт S1709210111-3, Q=1443886 ккал/ч 2. для системы отопления  :  Блочный тепловой ...
Узел учета тепловой энергии
Автор: Галина Черных. Узел учета тепловой энергии и тепловой пункт - это одно и тоже или нет?
Пожарная сигнализация - по каким расценкам брать монтаж
Автор: олеся. Сергей Александрович, извините за неточность, у меня извещатель пожарный тепловой радиоканальный АВРОРА Т-ПРО. Тепловой монтируем по  ТЕРм10-08-002-01 (Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный ...
 
Дина, доброе утро. Наша местная экспертиза тоже утверждает, что расценкой все учтено.  Возможно Вы еще берете прокладку трубы в ТП?
 
Доброе утро. Естественно есть прокладка трубопроводов.
Подскажите где в тех части к Сборник 16. Трубопроводы внутренние  написано что включена в работы врезка муфтовой арматуры?
 
Самое интересное что бобышки и штуцеры для термометров и термометров сопротивления можно добавлять позицию ФЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (для стеклянных термометров), а для манометров нельзя.
оч странно
 
Сейчас не могу подсказать, потому как в отпуске и  нет программы под рукой. Но помню как то брали по Е65 расценку прим под нарезку резьбы. Посмотрите в ремонтнике. Длина этих сгонов по 10см на каждое муфтовое соединение. Может поможет.
 
Цитата
Дина Маликова пишет:
Трубопроводы внутренние  написано что включена в работы врезка муфтовой арматуры?
муфтовая арматура идет за расценкой по 16му, что еще нужно написать? Кроме того расценки ФЕР16 учитывают прокладку из готовых узлов, которые в свою очередь включают в себя все необходимое (муфты, тройники., отводы и тд и тп).
 
Так Вы учитываете строительную длину муфтовой арматуры или нет?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Так Вы учитываете строительную длину муфтовой арматуры или нет?
Где, позвольте поинтересоваться, ее нужно учитывать при применении ФЕР16?  
 
там же, где и фасонину
 
сметчик_сметчик, т.е нигде.

т.ч ФЕР16
2.16.1. Объем работ по прокладке трубопроводов следует
определять:

из чугунных напорных труб - по длине труб. Масса фасонных частей принимается по проектным данным; из чугунных канализационных, пластмассовых и многослойных металл-полимерных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

из стальных водо-газопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями, арматурой и П-образными компенсаторами.

 
Цитата
ProSlave пишет:
т.ч ФЕР162.16.1. Объем работ по прокладке трубопроводов следуетопределять:из чугунных напорных труб - по длине труб. Масса фасонных частей принимается по проектным данным; из чугунных канализационных, пластмассовых и многослойных металл-полимерных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;из стальных водо-газопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями, арматурой и П-образными компенсаторами
И где тут сказано, что я не должен учитывать в объёме работ строительную длину фасонины или муфтовой ТПА?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
И где тут сказано, что я не должен учитывать в объёме работ строительную длину фасонины или муфтовой ТПА?
Нигде этого не написано. ))) Там черным по белому написано, что длинна арматуры и фасонисты учтена уж проектной длине прокладки и не выделяется отдельно.

Следовательно опять возвращаясь к вашему вопросу
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Так Вы учитываете строительную длину муфтовой арматуры или нет?
Ответ останется неизменным - эта длина уже учтена в прокладке трубопроводов и не учесть ее не представляется возможным = нигде отдельно.
Если же по какой-то причине в смете учтена не проектная длина - то это противоречит Т.Ч 16 и является ошибкой.
 
Без заморочек. Есть спецификация, например, патрубок из трубы э/св длиной 200 мм, отвод к/з длиной 100 мм и муфтовый шаровой кран под приварку длиной 500 мм. Какой объём в расценке по 16 сборнику Вы возьмёте?
Изменено: сметчик_сметчик - 23.07.2019 14:42:08
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Есть спецификация, например, патрубок из трубы э/св длиной 200 мм, отвод к/з длиной 100 мм и муфтовый шаровой кран под приварку длиной 500 мм. Какой объём в расценке по 16 сборнику Вы возьмёте?
Если нет ВР с проектной длиной трубопровода, то сложу и добавлю в к длине труб . Иное противоречит Т.Ч. Что это изменило в вашем мировосприятии?  
 
Вот этого простого, а не замудрёного, ответа я от вас и ждал. И теперь мировосприятие мое довольно.  
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Корректировка сметы (7.2)
В видеоуроке показано, как в программе ГрандСмета производить корректировку сметы, выгрузку сметы в файл и загрузку сметы из файла.
Работа в списке документов (1.1)
В видеоуроке показана работа в списке документов: определение атрибутов документов, статус документов в списке, поиск и отбор необходимых документов в Гранд-СтройИнфо.
Документы сметчика
Приказ Минстроя РФ от 29.12.2016 г. № 1028/пр об утверждении Методики применения сметных норм
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. Электросетевые объекты 2016.
Типовая технологическая карта на устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.