Установка манометров в тепловом узле здания

Установка манометров в тепловом узле здания

Установка манометров в тепловом узле здания
 
При прохождении Экспертизы столкнулась с таким вопросом. Фактическая установка манометра в тепловом узле здания включает в себя: врезка резьбы Ду 15 в трубопровод, накручивание крана для манометра, установка самого манометра.
При составлении сметы мной были использованы 2 позиции: ФЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (врезка резьбы в трубопровод) и ФЕР18-07-001-02 Установка манометров: с трехходовым краном.
Экспертиза утверждает что в позиции ФЕР18-07-001-02 Установка манометров: с трехходовым краном учтены все работы, и врезка резьбы тоже.
Раскрыв позицию мы видим:Установка контрольно-измерительных приборов.Используемые материалы:очес льняной, краска, олифа. Нет сварочного оборудования.
Права ли Экспертиза, требуя удалить позицию ФЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа, считая что все работы учтены в позиции ФЕР18-07-001-02 Установка манометров: с трехходовым краном?
Похожие темы:Найти еще: тепловом
Проектирование тепловых сетей, стоимость выпусков тепловой сети
... Поделитесь, пожалуйста, опытом... мнением... Согласно СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения" (2012г.) стоимость проектирования тепловых сетей определяется по таблице 9.  Полагаю, что выпуски тепловой сети из последнего колодца в канализацию нужно считать отдельно,...
Монтаж тепловой завесы - какую расценку взять
Автор: Константин. Здравствуйте ! Подскажите какую расценку взять на монтаж тепловой завесы? Тепловая завеса устанавливается над дверью.
Расценки на установку блочных тепловых пунктов
Автор: Kriss. Всем доброго дня ! Посоветуйте пожалуйста расценки на установку блочных тепловых пунктов 1. для системы вентиляции  : Блочный тепловой пункт S1709210111-3, Q=1443886 ккал/ч 2. для системы отопления  :  Блочный тепловой ...
Узел учета тепловой энергии
Автор: Галина Черных. Узел учета тепловой энергии и тепловой пункт - это одно и тоже или нет?
Пожарная сигнализация - по каким расценкам брать монтаж
Автор: олеся. Сергей Александрович, извините за неточность, у меня извещатель пожарный тепловой радиоканальный АВРОРА Т-ПРО. Тепловой монтируем по  ТЕРм10-08-002-01 (Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный ...
 
Дина, доброе утро. Наша местная экспертиза тоже утверждает, что расценкой все учтено.  Возможно Вы еще берете прокладку трубы в ТП?
 
Доброе утро. Естественно есть прокладка трубопроводов.
Подскажите где в тех части к Сборник 16. Трубопроводы внутренние  написано что включена в работы врезка муфтовой арматуры?
 
Самое интересное что бобышки и штуцеры для термометров и термометров сопротивления можно добавлять позицию ФЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (для стеклянных термометров), а для манометров нельзя.
оч странно
 
Сейчас не могу подсказать, потому как в отпуске и  нет программы под рукой. Но помню как то брали по Е65 расценку прим под нарезку резьбы. Посмотрите в ремонтнике. Длина этих сгонов по 10см на каждое муфтовое соединение. Может поможет.
 
Цитата
Дина Маликова пишет:
Трубопроводы внутренние  написано что включена в работы врезка муфтовой арматуры?
муфтовая арматура идет за расценкой по 16му, что еще нужно написать? Кроме того расценки ФЕР16 учитывают прокладку из готовых узлов, которые в свою очередь включают в себя все необходимое (муфты, тройники., отводы и тд и тп).
 
Так Вы учитываете строительную длину муфтовой арматуры или нет?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Так Вы учитываете строительную длину муфтовой арматуры или нет?
Где, позвольте поинтересоваться, ее нужно учитывать при применении ФЕР16?  
 
там же, где и фасонину
 
сметчик_сметчик, т.е нигде.

т.ч ФЕР16
2.16.1. Объем работ по прокладке трубопроводов следует
определять:

из чугунных напорных труб - по длине труб. Масса фасонных частей принимается по проектным данным; из чугунных канализационных, пластмассовых и многослойных металл-полимерных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

из стальных водо-газопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями, арматурой и П-образными компенсаторами.

 
Цитата
ProSlave пишет:
т.ч ФЕР162.16.1. Объем работ по прокладке трубопроводов следуетопределять:из чугунных напорных труб - по длине труб. Масса фасонных частей принимается по проектным данным; из чугунных канализационных, пластмассовых и многослойных металл-полимерных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;из стальных водо-газопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями, арматурой и П-образными компенсаторами
И где тут сказано, что я не должен учитывать в объёме работ строительную длину фасонины или муфтовой ТПА?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
И где тут сказано, что я не должен учитывать в объёме работ строительную длину фасонины или муфтовой ТПА?
Нигде этого не написано. ))) Там черным по белому написано, что длинна арматуры и фасонисты учтена уж проектной длине прокладки и не выделяется отдельно.

Следовательно опять возвращаясь к вашему вопросу
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Так Вы учитываете строительную длину муфтовой арматуры или нет?
Ответ останется неизменным - эта длина уже учтена в прокладке трубопроводов и не учесть ее не представляется возможным = нигде отдельно.
Если же по какой-то причине в смете учтена не проектная длина - то это противоречит Т.Ч 16 и является ошибкой.
 
Без заморочек. Есть спецификация, например, патрубок из трубы э/св длиной 200 мм, отвод к/з длиной 100 мм и муфтовый шаровой кран под приварку длиной 500 мм. Какой объём в расценке по 16 сборнику Вы возьмёте?
Изменено: сметчик_сметчик - 23.07.2019 14:42:08
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Есть спецификация, например, патрубок из трубы э/св длиной 200 мм, отвод к/з длиной 100 мм и муфтовый шаровой кран под приварку длиной 500 мм. Какой объём в расценке по 16 сборнику Вы возьмёте?
Если нет ВР с проектной длиной трубопровода, то сложу и добавлю в к длине труб . Иное противоречит Т.Ч. Что это изменило в вашем мировосприятии?  
 
Вот этого простого, а не замудрёного, ответа я от вас и ждал. И теперь мировосприятие мое довольно.  
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Опубликование нормативной информации (4)
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при учёте условий выполнения работ. 1. Индивидуальные коэффициенты 01:07 Как добавить коэффициент из Технической части сборника? 03:17 Как добавить к позиции коэффициент на демонтаж? 05:00 Как добавить к по...
Ресурсный метод - ценник (6.2)
Видеоурок показно пользователю, как можно с использованием ресурсного метода создавать и использовать ценник в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
Методика применения сметных цен строительных ресурсов (Минстрой России Приказ № 77/пр от 08.02.2017)
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 16 ноября 2021 г.)
СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.