Какую, на ваш взгляд, правильно взять расценку

Какую, на ваш взгляд, правильно взять расценку

Какую, на ваш взгляд, правильно взять расценку
 
Лью бетон на пол толщ. 100мм (150мм). Какую, на ваш взгляд, правильно взять расценку  -  11-01-002-09 (подстилающий слой), 11-01-011-03 (стяжка), 11-01-015-01 (бетонный пол) ? сверху ляжет плитка или линолеум  
 
Стяжка
 
До 50мм - стяжка, если более - подстилающий слой = стяжка. Так рекомендует гос.экспертиза.
 
подстил.слой + стяжка
 
А есть экспликация полов? Пол по грунту у Вас?
 
Цитата
Лилька пишет:
А есть экспликация полов? Пол по грунту у Вас?
да....на ПГС
 
11-01-014-01
 
это идет как полноценный бетонный пол а на него идет прямая расценка которую скинула выше
 
Две расценки применять подстилающий слой + стяжка, правильно выше подсказали
 
Цитата
Карина пишет:
11-01-014-01
это методом вакуумирования, точно не подходит
 
тогда бетонный пол 30 мм, с корректировкой, никак не стяжка
 
Скорее всего 100 мм это подстилающий слой + стяжка еще 50,  экспликацию нам не показали
 
Цитата
Татьяна Антонова пишет:
До 50мм - стяжка, если более - подстилающий слой = стяжка. Так рекомендует гос.экспертиза.

Согласно СП 29.13330.2011 Полы
СП%2029.13330.2011%20ПолыСтяжка - это основание под покрытие пола, служащий для выравнивание поверхности нижележащего слоя, укрытие трубопровода, распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям, обеспечение нормируемого теплоусвоения полов и создание уклонов на полах по перекрытиям.

Про наибольшую толщину в  50 мм полная отсебятина, ни на чем не основанное суждение.

Цитата
koa пишет:
да....на ПГС
Если по ПГС, то Вам правильно применить расценку

ФЕР11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев: бетонныхПланировка основания.
Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением.
Устройство деформационных швов.
Уход за подстилающими слоями.

И без всяких стяжек
 
Цитата
Лилька пишет:
Скорее всего 100 мм это подстилающий слой + стяжка еще 50,  экспликацию нам не показали
да ее толком и нет....прораб по телефону надиктовывает  -  150мм ПГС, 100мм (150мм) бетон, сверху плитка (линолеум)
 
Цитата
Лилька пишет:
Скорее всего 100 мм это подстилающий слой + стяжка еще 50,  экспликацию нам не показали
не обязательно по подстилающему слою должна идти стяжка

СП 29.13330.2011 Полы
Цитата
9.5 При использовании бетонного подстилающего слоя в качестве покрытия  или основания под покрытие без выравнивающей стяжки его толщина должна  составлять не менее 120 мм.
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
Цитата
Лилька пишет:Скорее всего 100 мм это подстилающий слой + стяжка еще 50,  экспликацию нам не показали
не обязательно по подстилающему слою должна идти стяжкаСП 29.13330.2011 Полы
Цитата
9.5 При использовании  бетонного подстилающего слоя в качестве покрытия  или основания под покрытие без выравнивающей стяжки  его толщина должна  составлять не менее 120 мм.
Вы правы, но на практике не получается без цементной (НЕ БЕТОННОЙ) стяжки выполнить ровную поверхность под плитку/линолеум.  Тем более подстилающий слой, как правило, армируют.  
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Применение норм НР и СП (27)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение норм накладных расходов и сметной прибыли
Экспорт сметы в MS Excel (58)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в MS Excel
Документы сметчика
Индексы пересчета в текущие цены
Приведены индексы изменения сметной стоимости по статьям к ФЕР-2001 по субъектам РФ, индексы на оборудование и прочие работы и затраты, индексы изменения сметной стоимости СМР, выполняемых на объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов на 2 кв 2016 года (Вестник ЦиСН выпуск 7 (184) 2016 года).
Фундаментпроект Заключение по результатам экспертизы противопучинные мероприятия Чаянда ОСПТ Reline
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.