Система управления доступом - какую расценку применить

Система управления доступом - какую расценку применить

Система управления доступом - какую расценку применить
 
Добрый день. У нас монтируется СКУД на базе программируемого контроллера/ПК, с функциями обработки и фиксации событий. Можно ли применить в данном случае ГЭСНм10-10-006-01? На одном из форумов видела мнение, что данная расценка применяется с простым принципом действия (ключ есть в памяти прибора, дверь открылась, нет, не открылась)  Если не подходит, то почему и как быть?  
 
Цитата
Виктория пишет:
У нас монтируется СКУД на базе программируемого контроллера/ПК, с функциями обработки и фиксации событий. Можно ли применить в данном случае ГЭСНм10-10-006-01?
нельзя

Т.Ч ФЕРм 10 п. 1.10.15
затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм сборника 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на
испытания указанных систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции или АРМ в целом, определяемые по ФЕРп сборника 2 – по расценкам для систем I категорий технической сложности (табл.02-01-001).
 
Цитата
Виктория пишет:
ГЭСНм10-10-006-01?
- я бы по этой поставил ( п.12 421/пр) сами приборы что учтены в этой расценке, контроллер отдельно по м11 ( наверняка он в каком нибудь ящике стоит или отдельный элемент системы),  потом дополнительно настроил по п02.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Из вебинара от ИПАП (Санкт-Петербург):

ФЕРм10-10-006-01

Вопросов по расценке более чем достаточно. Речь идет об элементах СКУД. Что является элементами СКУД? Это идентификаторы, на которых записан конкретный код, считыватели этих идентификаторов, контроллеры, по которым считыватели передают информацию, ПО, все преграждающие устройства.

Рекомендация – применять только на КОНТРОЛЛЕР, поскольку речь о назначении мастер-ключа, о добавлении простых ключей, т.к. эти работы так или иначе связаны с контроллером, и СЧИТЫВАТЕЛЬ.

 
Да, я тоже считаю, что нельзя. Но в действующей редакции это пункт 1.10.115, который относится к отделу 8, а данная расценка (м10-10-006-01) из отдела 10. Как воевать с экспертизой?
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
12. Работа с ТСН-2001
Работа со сметной нормативной базой ТСН-2001 в программе Смета.ру
Экспорт сметы в MS Excel (58)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в MS Excel
Документы сметчика
СТО 36554501-054-2017 Проектирование и устройство свайных фундаментов с противопучинной оболочкой ОСПТ RELINE
Об уточнении порядка применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве при определении с 1 января 2011 г. сметной стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.