подскажите пожалуйста, в расценке ТЕРм08-03-574-03 (Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2) во вспомогательных материалах наконечники кабельные учтены, или их нужно брать отдельно
Наконечники кабельные учтены, или их нужно брать отдельно
21.11.2019 12:23:26 | |
Похожие темы:Найти еще: кабельные
Монтаж кабельных сальников
Автор: ирина. прошу подсказать расценку на монтаж кабельных сальниковCальник кабельный, Dкабеля=9-13 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=15-18 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=56 мм, IP68
Автор: ирина. прошу подсказать расценку на монтаж кабельных сальниковCальник кабельный, Dкабеля=9-13 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=15-18 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=56 мм, IP68
Вводы кабелей в шкафы управления
Автор: Света. ProSlave, )) вот посмотрите дефетовочку, отдельной позицией идут кабельные вводы Остоединение кабельных жил в щите от автоматических выключателейшт48Демонтаж кабеля до 35Вт в щитахм48Установка кабельнных ...
Автор: Света. ProSlave, )) вот посмотрите дефетовочку, отдельной позицией идут кабельные вводы Остоединение кабельных жил в щите от автоматических выключателейшт48Демонтаж кабеля до 35Вт в щитахм48Установка кабельнных ...
Объекты газовой промышленности
Автор: Ирина Иванчикова. СБЦ "Объекты газовой промышленности" 1999г. табл.7, п.84 Электрокабельные сети протяженностью, км: а) кабельные траншеи - 1 км кабельной траншеи б) непроходная кабельная эстакада -1 км эстакады в) проходная кабельная эстакада - 1 км эстакады
Автор: Ирина Иванчикова. СБЦ "Объекты газовой промышленности" 1999г. табл.7, п.84 Электрокабельные сети протяженностью, км: а) кабельные траншеи - 1 км кабельной траншеи б) непроходная кабельная эстакада -1 км эстакады в) проходная кабельная эстакада - 1 км эстакады
Заделка кабеля в расценке ГЭСНм 08-05-004
Автор: Ирина Иванчикова. ТЧ: "1.8.78. В ФЕРм сборника 8 отдела 5 «Кабельные линии и электрооборудование специальных установок для горнорудных выработок» раздела 1 «Кабельные линии до 110 кВ в горнорудных ...
Автор: Ирина Иванчикова. ТЧ: "1.8.78. В ФЕРм сборника 8 отдела 5 «Кабельные линии и электрооборудование специальных установок для горнорудных выработок» раздела 1 «Кабельные линии до 110 кВ в горнорудных ...
Монтаж кабельных кронштейнов
Автор: Светлана. Добрый день! Какие применить расценки на наружное освещение на: 1) монтаж кабельных кронштейнов 4-х рожковых 2) монтаж полосы стальной горячекатанной 40х4 (для устройства кабельных полок) 3) монтаж листовой стали ...
Автор: Светлана. Добрый день! Какие применить расценки на наружное освещение на: 1) монтаж кабельных кронштейнов 4-х рожковых 2) монтаж полосы стальной горячекатанной 40х4 (для устройства кабельных полок) 3) монтаж листовой стали ...
21.11.2019 13:09:02
| |||
21.11.2019 13:38:41
Ни как.
| |
21.11.2019 13:41:55 | |
21.11.2019 13:46:11 олеся, в расценке кабельные наконечники не включены. В качестве материалов. Если фактически используются-можете брать дополнительно.
| |
21.11.2019 14:04:33
| |||
21.11.2019 16:07:11
Всем огромное спасибо за помощь.
| ||||