Концентратор датчиков КД-40, Извещатель пожарный линейный дымовой С2000-ИПДЛ

Концентратор датчиков КД-40, Извещатель пожарный линейный дымовой С2000-ИПДЛ

Концентратор датчиков КД-40, Извещатель пожарный линейный дымовой С2000-ИПДЛ
 
Помогите расценить монтаж
Концентратор датчиков КД-40?
Извещатель пожарный линейный дымовой С2000-ИПДЛ исп. 60?
Изменено: Ирина - 26.12.2019 09:12:14
Похожие темы:Найти еще: пожарный
Испытание пожарного водопровода!
... Порядок проведения испытаний  4.4.1 Занести исходные данные для испытаний в рабочий журнал испытаний (по форме таблицы 4.1, графы 1-3).  4.4.2 Открыть пожарный шкаф, в котором находится «диктующий» клапан пожарного крана.  4.4.3 Отсоединить штатный пожарный рукав от клапана (или отсоединить ...
Испытание пожарного водопровода!
Автор: Игорь. Доброго времени суток! Есть у кого образец сметы на испытание пожарного водопровода и пожарного крана в здании?
Проектирование ОПС при реконструкции действующей ПС 110 кВ
Автор: Ирина Иванчикова. Ольга, согласно 87 ПП: "26. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать: в текстовой части а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального ...
В каких пунктах завышена смета на ремонт подъезда Ленобласть?
... можно ли использовать масляную краску в подъезде?" В свое время, лет 7-8 назад, предприятию на котором я трудилась выписали предписание пожарные как раз по поводу окраски масляной краской лестничных клеток в АБК завода. И нам пришлось перекрашивать лестничные клетки всех ...
Расценка на монтаж и ФССЦ на настилы и ступени сварные оцинкованные
Автор: Ирина. "Игорь пишет: а при чём тут пожарная лестница с ограждением? " Игорь, так не только там пожарные лестницы (они через запятую перечислены). Расценка называется: Монтаж ...
 
Ирина, как обычно ФЕРм10-08-001-02
 
Ирина, https://abk-63.ru/content/primenenie-rascenok-na-oborudovanie-bolid может поможет
 
Цитата
Ирина пишет:
Извещатель пожарный линейный дымовой С2000-ИПДЛ исп. 60?
ФЕРм10-08-003-05
 
Ошибаетесь.

Это хреновина предназначена для контроля шлейфов на оптронах и с управлением ПО из ПЗУ.

Потому, со ссылкой на п. 1.10.121 тч м10, монтаж ее следует брать по м11, например, м11-04-008-1.

 1 Описание и работа

1.1     Назначение

1.1.1 Концентратор датчиков КД40 ЦКДИ.468367.050 (далее - КД40)  предназначен   для    управления техническими    средствами  обнаружения (далее – СО) и управления доступом.

1.1.2         Габаритные размеры КД40 – 230 х 300 х 112 мм.

1.1.3         Масса КД40 не более – 1,9 кг.

1.1.4 По условиям  эксплуатации  КД40   относится  к изделиям группы 1.1 ГОСТ РВ 20.39.304-98, исполнение УХЛ. КД40 предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40 °С  и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С.

1.2   Технические характеристики

1.2.1 Контроль состояния  (обрыв, замыкание, норма) до 16-и  средств  охранной  сигнализации, имеющих  контактный выход.

Примечание - Длина линий связи между КД40 и датчиком не более 500 м.

1.2.2 Контроль  состояния (обрыв, замыкание)  датчика вскрытия.

1.2.3 Оптронная коммутация восьми цепей управления с напряжением до 30 В, током до 0,3 А (управление дистанционным контролем СО).

1.2.4 Коммутация  восьми  внешних цепей управления контактами реле, током до   1 А   и напряжением до 30 В (питание датчиков).

1.2.5 Оптронная  коммутация  четырех  цепей  управления с напряжением до 30 В, током 1 А (управление замковыми устройствами ЗУ).

1.2.6 Обмен   информацией   с   концентратором   центральным   КЦ  (КЦ-М2,  КЦ-М6.1, КЦ-М6.2, КЦ-М6.8)  по каналу RS-485.

1.2.7 Обмен информацией с устройствами типа БСЧ, КНУ по локальному каналу RS-485.

1.2.8 Выдача напряжения питания от 6,9 до 7,1 В с током до 3 А.

1.2.9 Питание КД40 от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Потребляемая мощность  без питания устройств типа БСЧ, КНУ не более 3 Вт. При питании устройств типа БСЧ, КНУ потребляемая мощность  не более 20 Вт.

Примечание – Питание устройств (типа БСЧ, КНУ) осуществляется от дополнительного источника постоянного тока, встроенного в КД40.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 В основе работы КД40 лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами КД40.

1.4.2 Режимы и тактика работы КД40 определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ.

 
Ошибаетесь.

Это хреновина предназначена для контроля шлейфов на оптронах и с управлением ПО из ПЗУ.

Потому, со ссылкой на п. 1.10.121 тч м10, монтаж ее следует брать по м11, например, м11-04-008-1.

 1 Описание и работа

1.1     Назначение

1.1.1 Концентратор датчиков КД40 ЦКДИ.468367.050 (далее - КД40)  предназначен   для    управления техническими    средствами  обнаружения (далее – СО) и управления доступом.

1.1.2         Габаритные размеры КД40 – 230 х 300 х 112 мм.

1.1.3         Масса КД40 не более – 1,9 кг.

1.1.4 По условиям  эксплуатации  КД40   относится  к изделиям группы 1.1 ГОСТ РВ 20.39.304-98, исполнение УХЛ. КД40 предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40 °С  и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С.

1.2   Технические характеристики

1.2.1 Контроль состояния  (обрыв, замыкание, норма) до 16-и  средств  охранной  сигнализации, имеющих  контактный выход.

Примечание - Длина линий связи между КД40 и датчиком не более 500 м.

1.2.2 Контроль  состояния (обрыв, замыкание)  датчика вскрытия.

1.2.3 Оптронная коммутация восьми цепей управления с напряжением до 30 В, током до 0,3 А (управление дистанционным контролем СО).

1.2.4 Коммутация  восьми  внешних цепей управления контактами реле, током до   1 А   и напряжением до 30 В (питание датчиков).

1.2.5 Оптронная  коммутация  четырех  цепей  управления с напряжением до 30 В, током 1 А (управление замковыми устройствами ЗУ).

1.2.6 Обмен   информацией   с   концентратором   центральным   КЦ  (КЦ-М2,  КЦ-М6.1, КЦ-М6.2, КЦ-М6.8)  по каналу RS-485.

1.2.7 Обмен информацией с устройствами типа БСЧ, КНУ по локальному каналу RS-485.

1.2.8 Выдача напряжения питания от 6,9 до 7,1 В с током до 3 А.

1.2.9 Питание КД40 от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Потребляемая мощность  без питания устройств типа БСЧ, КНУ не более 3 Вт. При питании устройств типа БСЧ, КНУ потребляемая мощность  не более 20 Вт.

Примечание – Питание устройств (типа БСЧ, КНУ) осуществляется от дополнительного источника постоянного тока, встроенного в КД40.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 В основе работы КД40 лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами КД40.

1.4.2 Режимы и тактика работы КД40 определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ.

 
Ошибаетесь.

Это хреновина предназначена для контроля шлейфов на оптронах и с управлением ПО из ПЗУ.

Потому, со ссылкой на п. 1.10.121 тч м10, монтаж ее следует брать по м11, например, м11-04-008-1.

 1 Описание и работа

1.1     Назначение

1.1.1 Концентратор датчиков КД40 ЦКДИ.468367.050 (далее - КД40)  предназначен   для    управления техническими    средствами  обнаружения (далее – СО) и управления доступом.

1.1.2         Габаритные размеры КД40 – 230 х 300 х 112 мм.

1.1.3         Масса КД40 не более – 1,9 кг.

1.1.4 По условиям  эксплуатации  КД40   относится  к изделиям группы 1.1 ГОСТ РВ 20.39.304-98, исполнение УХЛ. КД40 предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40 °С  и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С.

1.2   Технические характеристики

1.2.1 Контроль состояния  (обрыв, замыкание, норма) до 16-и  средств  охранной  сигнализации, имеющих  контактный выход.

Примечание - Длина линий связи между КД40 и датчиком не более 500 м.

1.2.2 Контроль  состояния (обрыв, замыкание)  датчика вскрытия.

1.2.3 Оптронная коммутация восьми цепей управления с напряжением до 30 В, током до 0,3 А (управление дистанционным контролем СО).

1.2.4 Коммутация  восьми  внешних цепей управления контактами реле, током до   1 А   и напряжением до 30 В (питание датчиков).

1.2.5 Оптронная  коммутация  четырех  цепей  управления с напряжением до 30 В, током 1 А (управление замковыми устройствами ЗУ).

1.2.6 Обмен   информацией   с   концентратором   центральным   КЦ  (КЦ-М2,  КЦ-М6.1, КЦ-М6.2, КЦ-М6.8)  по каналу RS-485.

1.2.7 Обмен информацией с устройствами типа БСЧ, КНУ по локальному каналу RS-485.

1.2.8 Выдача напряжения питания от 6,9 до 7,1 В с током до 3 А.

1.2.9 Питание КД40 от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Потребляемая мощность  без питания устройств типа БСЧ, КНУ не более 3 Вт. При питании устройств типа БСЧ, КНУ потребляемая мощность  не более 20 Вт.

Примечание – Питание устройств (типа БСЧ, КНУ) осуществляется от дополнительного источника постоянного тока, встроенного в КД40.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 В основе работы КД40 лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами КД40.

1.4.2 Режимы и тактика работы КД40 определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ.

 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Потому, со ссылкой на п. 1.10.121 тч м10
??? 1.10.121. В расценках сборника 10 отдела 8 раздела 2 не учтены:

затраты на изготовление стрелок и циферблата для башенных электрочасов;

кронштейны для подвески электрочасов;


Берите как хотите, я написал как надо, а вы можете брать как вам угодно.
 
Это обычный концентратор ОС, вот состав с торгов.
Изменено: ProSlave - 26.12.2019 10:04:26
 
Не заморачивайтесь ;-)  С наступающим Вас!
 
сметчик_сметчик, Мне вообще параллельно.  :D  Вас так же с Наступающим!  
 
Цитата
Ольга пишет:
Ирина,  https://abk-63.ru/content/primenenie-rascenok-na-oborudovanie-bolid  может поможет
добрая табличка.....спасибо...
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 3. Ресурсная часть расценки
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Ресурсная часть расценки. 2. Замена ресурсов. 3. Добавление материалов по прайсу.
Расчет потребности и затрат на электроэнергию
Новый функционал в ПК ГРАНД-Смета 8.0 - Расчет потребности и затрат на электроэнергию.
Документы сметчика
Декабрь 2018. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации информирует по вопросам применения сметной документации, разрабатываемой с использованием  сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов для расчетов за выполненные работы при реализации государственных контрактов на строительство объектов капитального строительства.
Об определении затрат на содержание службы заказчика
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.