Здравствуйте, подскажите какую расценку применить для прохода трубы через стенку колодца
Переход трубы через стенку жб колодца
22.01.2020 11:52:59 | |
Похожие темы:Найти еще: трубы стенку колодца
бестраншейная замена трубопроводов
Автор: Алексей. "Вера Камашева пишет: значит ФЕРр66-37-5 учитывает что-то еще? " ну как бы Промывка трубы и очистка колодцев при заиливании не более 30%. Разбивка стенки 2-х колодцев и лотков с последующим восстановлением.ну и т.д.
Автор: Алексей. "Вера Камашева пишет: значит ФЕРр66-37-5 учитывает что-то еще? " ну как бы Промывка трубы и очистка колодцев при заиливании не более 30%. Разбивка стенки 2-х колодцев и лотков с последующим восстановлением.ну и т.д.
Прокладка противопожарного трубопровода ПЭ
... применяется совершенно для других муфт. "Татьяна Б пишет: муфта защитная для прохода через стенку колодца" = своего рода прокладка между стенкой колодца и прокладываемой трубой, чтобы труба не терлась о бетон., муфта эта, из того же материала что и труба, т.е пластик. а вот это "Светлана пишет: ФЕР22-03-005-01" ...
... применяется совершенно для других муфт. "Татьяна Б пишет: муфта защитная для прохода через стенку колодца" = своего рода прокладка между стенкой колодца и прокладываемой трубой, чтобы труба не терлась о бетон., муфта эта, из того же материала что и труба, т.е пластик. а вот это "Светлана пишет: ФЕР22-03-005-01" ...
Какую расценку взять для обетонирования трубы в местах прохода
Автор: Наталья. Господа форумчане, подскажите пожалуйста какую расценку взять для обетонирования трубы в местах прохода через стенки существующих колодцев
Автор: Наталья. Господа форумчане, подскажите пожалуйста какую расценку взять для обетонирования трубы в местах прохода через стенки существующих колодцев
входит ли герметизация стен в расценку ФЕР23-3-1-6 ???
... в этом плане, герметизировать нечего. Грубо говоря, там: 1.Колодец установили. 2. Снаружи мастикой обмазали. 3.Внутри лотки сделали. 4.Стык трубы и стенки колодца заделали. 5. Ну и разные мелочи. "В расценке есть в составе работ - заделка труб. Что это?
... в этом плане, герметизировать нечего. Грубо говоря, там: 1.Колодец установили. 2. Снаружи мастикой обмазали. 3.Внутри лотки сделали. 4.Стык трубы и стенки колодца заделали. 5. Ну и разные мелочи. "В расценке есть в составе работ - заделка труб. Что это?
входит ли герметизация стен в расценку ФЕР23-3-1-6 ???
... в этом плане, герметизировать нечего. Грубо говоря, там: 1.Колодец установили. 2. Снаружи мастикой обмазали. 3.Внутри лотки сделали. 4.Стык трубы и стенки колодца заделали. 5. Ну и разные мелочи. И всё.
... в этом плане, герметизировать нечего. Грубо говоря, там: 1.Колодец установили. 2. Снаружи мастикой обмазали. 3.Внутри лотки сделали. 4.Стык трубы и стенки колодца заделали. 5. Ну и разные мелочи. И всё.
22.01.2020 12:06:22
Если ККС то ФЕР34-02-012-01 если колодцы и трубы новые по 22 или 23му то - никакую. если труба по 23му новая присоединяется к существующей сети то - ФЕР23-04-008-01(02) | |||
22.01.2020 12:11:37
Прокладываем ПЭ100, а для узла прохода указана | |
22.01.2020 12:13:26
| |||
22.01.2020 12:26:37 ProSlave, Речь про гильзы. В колодцах пробивка отверстий берется отдельно т.к. кольца в заводских условиях выпускаются без отверстий под гильзы. Что касаемо заделки, то в мокрых грунтах заделка и сами гильзы учтены. В сухих берется дополнительно.
Изменено: | |
22.01.2020 12:30:07 Денис Владимирович, в каких случаях берется, я написал выше. Колодец сборный идет с отверстиями, если отверстий нет, то это либо не тот колодец, либо отверстие залито тонким слоем бетона не более 10мм толщиной и это никак не может быть пробивкой отверстий, колодец на то и типовой.
| |
22.01.2020 12:31:09
| |||
22.01.2020 12:32:53 Денис Владимирович, назовите типовой колодец в котором отсутствую отверстия.
| |
22.01.2020 12:33:58 ProSlave, Например кольца КС 20-9 серийные
Изменено: | |
22.01.2020 12:44:45 Денис Владимирович, ну это же составляющая колодца, возможно она и без отверстия, так это означает только одно, что вместе где это кольцо ставится и не должно его быть. Есть такие-же но отверстиями. К примеру тоже типовое Я о том и говорю
Изменено: | |||
22.01.2020 12:46:49
Изменено: | |||
22.01.2020 12:48:58 Денис Владимирович, я абсолютно уверен в том что любое типовое кольцо, в котором теоретически может быть отверстие - имеется в продаже или доступно для заказа и это не повод брать пробивку дополнительно.
| |
22.01.2020 12:53:04 ProSlave,что скажете про такой колодец? ПРимер из моего недавнего проекта. " На наружных поверхностях торцевых и боковых стен расположены ниши, в пределах которых можно проделывать отверстия для ввода каналов. В виду того, что стенки в нишах не имеют отверстий, это позволяет в местах строительства кабельных колодцев проделывать (высверливать) отверстия в тех местах, в которых к колодцу подходят трубы." Изменено: | |
22.01.2020 12:53:35
| |||
22.01.2020 12:57:17
| |||||
22.01.2020 13:02:03 ProSlave,ну если смотреть в разрезе, то не такие уж в местах ниш и тонкие стенки относительно основной толщины стенок. | |
22.01.2020 13:03:03
| |||
22.01.2020 13:56:05 | |
22.01.2020 14:25:08
"Изделие снабжено отверстиями для ввода труб с боковых сторон (диаметр отверстий 100 мм.) и отверстием в верхней части." Когда колодец, как у меня по ссылке (тоже ККС, просто нового образца), считаю, что сверление можно/нужно взять дополнительно. Изменено: | ||||