Добрый день! вопрос по ПНР ЭУ - все шкафы закупались в сборе, могу ли я брать пнр по первому сборнику на проверку выключателей, фазировку, заземление, проверка изоляции и тд? Правомерно ли это?
Марина пишет: могу ли я брать пнр по первому сборнику на проверку выключателей, фазировку, заземление, проверка изоляции и тд?
не можно а нужно. хотя бы потому, что выключатели в шкафу установлены по номиналу в проекте, но на выключателе нужно еще выставить уставку по результатам замера "фаза-ноль" чтобы он выполнял функцию АВТОМАТИЧЕСКОГО а не ручного.
Значит проверяйте. Можете 100%, можете по ПУЭ. Как договоритесь, или как Зак хочет. Тут главное весомые аргументы иметь и уметь свою позицию отстаивать. Я в Сочах добился 100% проверки автоматов
В данном видеоролике продемонстрирована:
1. Структура программного комплекса РИК, начало работы.
2.Создание локальной сметы: особенности, способы. Рассмотрены параметры, учитывающие вид работ.
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.
Задайте вопрос на форуме
Здравствуйте!
После авторизации или регистрации Вы сможете задать вопрос на Форуме сметчиков.