Коллеги, подскажите. В проекте отдельно указаны монолитные жб перекрытия и жб балки перекрытия. Как лучше и правильнее это расценить? Взять на всё одну расценку 06-01-041-05 Устройство перекрытий ребристых или взять отдельно 6-1-41-1 Перекрытия безбалочные + 6-1-34-2 Устройство балок перекрытия?
Расценка на устройство жб перекрытия?
03.02.2020 09:44:22 | |
03.02.2020 09:46:57 | |
03.02.2020 09:52:27 ok_mavr, все зависит от конструктива. Если у Вас перекрытия по балкам, то
| |||||
03.02.2020 10:00:28
| |||||||
03.02.2020 10:01:03
| |||
03.02.2020 10:04:59
Изменено: | |||
03.02.2020 12:02:35
| |||
03.02.2020 12:19:20
Имеет смысл или не имеет это другой вопрос. Я имел в виду что все проектанты считают по разному. И не факт что если в проекте посчитана отдельно балки а отдельно перекрытия, это перекрытия по балкам.
Изменено: | |
03.02.2020 12:56:13
| |||
03.02.2020 12:59:23 ProSlave, С вами сложно . Вы признаете только свое мнение и ничье больше. Лира позволяет считать отдельно конструктивные объемы. Проектировщики зачастую не зная нужно ли объединять объемы или нет, считают отдельно. У меня был не один такой объект.
Изменено: | |
03.02.2020 14:11:24
| |||
03.02.2020 14:15:47
| |||||