Сигнализаторы загазованности, автоматизация котельной

Сигнализаторы загазованности, автоматизация котельной

Сигнализаторы загазованности, автоматизация котельной
 
Какие применить расценки по прокладке кабеля и соединений в шлейф?
Для сигнализаторов применила ТЕРм11-03-011-02 Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: II
есть еще клапан электромагнитный 50 с резьбовым присоединением, какую расценку лучше ТЕР19-01-006-01 или из ТЕРм11?  
Похожие темы:Найти еще: автоматизация котельной
Замечание Заказчика - убрать либо сметы по СБЦП 81-2001-22
... «Коммунальные инженерные сети и сооружения» п. 1. Согласно Задания на проектирование, выданного Заказчиком, при строительстве блочно-модульной котельной необходимо предусмотреть: - Автоматизацию и диспетчеризацию технологических процессов отопления с передачей информации на пульт локального диспетчера в соответствии ...
ПИР на автоматизацию котельной
Автор: Александра. Добрый день! Помогите советом, каким СБЦ воспользоваться для расчета сметы ПИР на автоматизацию котельной? Справочник на АСУ ТП ж с 2016 года не подлежит к применению, а что еще применить - пока ума не приложу...
Техперевооружение котельной
... теплообменников; - восстановление водного режима котлов, согласно нормативно – техническим требованиям; - изменение схемы трубопроводов; - автоматизация и установка защиты котлов и общекотельного оборудования, согласно требованиям правил и СНиП; - ремонт газопровода котельной. - установка или реконструкция узла учета газа.
Автоматическое пожаротушение
... канализации. Затраты на установку котлов, водоподогревателей и насосов более высоких параметров, а также установку комплектов приборов автоматизации котельных с отопительными котлами теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) следует определять по расценкам на монтаж оборудования. ...
Проектирование бассейна
... судей + хронометристов + коментаторская и т.д. +7.900 на отметке крышная котельная В здании универсальный грузопассажирский лифт на 2500 кг, с ... ... присутствия человека с диспетчеризацией Заказчик не пропускает раздел автоматизации по СБЦ АСУТП, утверждает, что она учтена в стоимости разработки ...
 
Миля, я бы взял клапан по таблицам ФЕРм12-12, провод судя по картинке проложен открыто, поэтому 08-02-401 или 405, расключение кабелей по ФЕРм11-08-001.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
расключение кабелей по ФЕРм11-08-001.
1.11.49. Затраты на присоединение к техническим средствам автоматизации кабелей и проводов сечением жил до 1 мм2 определяются по ФЕРм сборника 11 отдела 4 раздела 2.

 
 
RRRinka, можно и так, будет ещё дороже, правда я считаю отдел 4 раздел 2 для немного другого) Там все расценки на витую пару.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Миля пишет:
Для сигнализаторов применила ТЕРм11-03-011-02 Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: IIесть еще клапан электромагнитный 50 с резьбовым присоединением, какую расценку лучше ТЕР19-01-006-01 или из ТЕРм11?  
Если клапан входит в комплект - никакую.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 2
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 2 Сметы-аналоги (шаблоны смет) 00:17 Копирование смет с предыдущего объекта 01:18 Удаление индивидуальных начислений в позициях сметы 03:40 Настройка сметы для использования в следующих объектах 06...
Подготовка документов на печать (55)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Подготовка документов к выводу на печать
Документы сметчика
О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
Коэффициенты ТСН-2001 Июнь 2020 года
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.