Уважаемые сметчики, подскажите при сверлении отверстий в кирпичной стене глубиной 510 мм под усиление швеллером , брать сверление алмазными сверлами возможно (подрядчик взял именно их по расценке 46-03-002-01 + 46-03-002-017 с коэффициентом 31) или брать по ремонтному р69-2-01+р69-2-02 (с коэф-ом 3)?
Демонтаж облицовки лестницы металлической ... деревянные ступени к косоурам привариваются уголки а для забежных ступеней к металлической трубе.
У меня возникли затруднения такие:
1. я беру сверление в кирпичнойстене перфоратором по ремонтнику.
потом изготавливаю косоуры и блки опорные под площадкупо 38м
потом монтирую эти косоуры по ?
Балки ?
а ...
Кирпичные стены - утепление с воздушной прослойкой и облицовка лицевым кирпичом Автор: Мария Ульянова. Так в 46 для ж/б стен есть сверление перфоратором по ж/б и есть алмазное. Я думаю перфоратором. А для кирпичныхстен только пробивка отверстий. Я для ж/б взяла сверление перфоратором (там алмазная установка никак не подходит (мое мнение), а под кирпичные взяла сверленеие перфоратором по бетону? Можно ...
Сверление отверстий электроперфоратором, Помогите!! Автор: Мария Герман. Добрый день! Помогите пожалуйста у меня диаметр подрозетников 68 мм -150 шт
Значит сверление я беру по р69-02-01 Сверление отверстий в кирпичныхстенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, но так как диаметр здесь указан до 20 мм, нужно применить еще р69-02-03 ...
Усиление кирпичной стены ... внутренней стены крепится сваркой к уголкам, а уголки к стене болтами.Если брать расценку ГЭСН 46-01-004-03 Усиление конструктивных элементов стенкирпичных стальными тяжами учтено ли крепление к стене вот этими болтами? Учтено ли это крепление болтами или надо дополнительно взять сверление+анкера? Или расценка не верна и нужно брать все по отдельности?
Электромонтажные работы ... отверстий под розетки, выключатели в расценке не учтены и взяты дополнительно: ТЕРр69-02-1 с добавлением на увеличение диаметра отверстия (ТЕРр69-02-3)(Стеныкирпичные). Другая сторона настаивает на применение расценки для сверления (ТЕР46-03-009-02 Пробивка гнёзд) Я аргументирую, что затраты на сверление: объективно не могут быть в 3 раза больше, чем сама установка ...
Максим, это вы зря... Из личного опыта. Хотел сделать другу приятно и просверлить отверстие под трубы на Литейном. Взяли мы бур д.32 воткнули в перфоратор, расчертили стены и начали сверлить... ))) Результат, как по женскому естеству ладошкой... Невозможно кладку, по крайней мере старую, просверлить перфоратором с буром д.32 точно. Меньший диаметр может и можно.
З.Ы потом приехали специально обученные люди и сверлили алмазным станком который анкерится и с водой.
Добрый день, брать расценки 46-03-002-01 + 46-03-002-017 нельзя хотя бы потому что никто не будет использовать механизмы, которые там заложены (Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм). Стоимость их эксплуатации достаточно высока . По факту стены сверлить будут перфоратором, так что брать необходимо по ремонтным сборникам.
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при анализе затрат по объекту или строительству в целом.
1. Анализ затрат по объекту или стройке
00:26 Как увидеть стоимость отдельных элементов затрат по объекту или стройке?
03:23 Можно ли узнать общее кол...
О рекомендуемых к применению в IV квартале 2013 года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и затрат и стоимости оборудования.
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.