По какой расценке взять монтаж между опорами кабеля витая пара

По какой расценке взять монтаж между опорами кабеля витая пара

По какой расценке взять монтаж между опорами кабеля витая пара
 
Здлавствуйте. Устраиваем наружное видеонаблюдение. Подскажите по какой расценке взять монтаж между опорами кабеля витая пара (REXANT FTP 4PR 24AWG, CAT5e, наружный+ ТРОС*7). Хотела по ТЕРм10-06-035-01 (Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг), но там в ресурсах тросс, а у меня кабель уже с внутренним троссом.
Изменено: олеся - 22.03.2021 17:28:06
Похожие темы:Найти еще: монтаж кабеля
Демонтаж/монтаж кабеля и его ПНР
... при запуске найдут, что кабель не работает, то завод и оборудование не заработает. Этого нельзя допустить, поэтому нужно заложить проверку кабеля ДО монтажа.
Монтаж кабеля по стене
Автор: Карина. Добрый день. Подскажите пожалуйста - Монтаж кабеля по стене, какая расценка лучше подойдет: 1. Кабель по установленным конструкциям и лоткам или 2. Кабель с креплением накладными скобами?...
Подскажите монтаж кабеля "витая пара" 2х4 как можно взять?
Автор: Валентина Логунова. Подскажите монтаж кабеля "витая пара" 2х4 как можно взять? нашла 10-06-048 но по монтажу понять не могу где такой кабель укладывается?! По дефектовке пробиваем ...
Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
... кабеля. Работа "Заземление", с моей точки зрения, учитывает заземление корпуса самой коробки. 2. Просто подключение аналогичных кабелей (без монтажа коробки) во взрывозащищенных коробках зажимов ВЭЛАН. 3. Подключение аналогичных кабелей кабелей к взрывозащищенному электрооборудованию ...
Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
... кабеля. У меня состав работ такой: разделка кабеля, устройство заземления брони кабеля, подготовка кабельного ввода (взрывозащищенный), монтаж его на кабель, заведение кабеля в коробку, биркование кабеля, маркировка жил, присоединение жил к клеммнику. Подскажите, пожалуйста, какими нормами ...
 
м8 или 33, чего пропустят
 
А канат подчиненной?
 
как провод СИП применительно 33-04-017-01..02
 
А расценка ТЕРм10-01-053-01 (Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2) здесь не подойдет?
 
Цитата
олеся пишет:
ТЕРм10-01-053-01 (Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2) здесь не подойдет?
а что по вашему провододержатели в этой расценке?
Откройте состав работ что ли...
 
У Вас кабель самонесущий, расценки предложили...
 
Цитата
олеся пишет:
ТЕРм10-01-053-01
Цитата
Andrey пишет:
не подойдет
 
Всем спасибо за помощь
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Сметно-нормативные базы (14)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Работа со сметно-нормативными базами
05. Ресурсный расчет
Ресурсный расчет в программе Смета.ру
Документы сметчика
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
О признании не подлежащими применению методических документов.
Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.