Приветствую!
дано - слаботочная система (блокировка системы вентиляции при срабатывании автоматической пожарной сигнализации), т.е. смета только на эти работы.
подобраны расценки на монтаж и стоимость приборов/оборудование/кабель.
провожу небольшой анализ (для себя, чтобы потом на меня кирпич сверху нечаянно не упал).
прибор сигнал-20 - это оборудование. Базисная цена = 400,75 руб (ФССЦ-61.2.06.02-0001) умножаю на индекс на оборудование (у меня здравоохранение ОБ=4,4) умножаю на НДС (20%) получаю сметную стоимость оборудования = 2115,96 руб (без ЗСР и ТР). Смотрю за сколько продают этот прибор - розница 8016 руб, 7738 руб, 7400 руб. Разница с одного прибора минус 29 % (2115,96/7400*100)
прибор С2000 СП1 - также оборудование. Базисная цена 153,02 руб (ФССЦ-61.2.07.02-0079), провожу те же действия, получаю сметную стоимость 153,02*4,4*1,2=807,95 руб. В продаже этот прибор 1950 руб, 1950 руб, 1800 руб. Разница с одного прибора минус 45% (807,95/1800*100)
расценки на монтаж - "обнять и плакать". Никак не "вытянуть" смету, т.к. работы простые и видимые (даже скрытые не добавить, всю мелочь собрала вплоть до сверления отверстий и установки гильз с их огрунтовкой. Себестоимость работ (рубли на руки за минусом налогов и стоимость оборудования) значительно ниже, чем получилась сметная стоимость.
у меня 2 варианта:
1 - оставлять что получилось и никто не идёт на эти работы, а предписание мне пишут и штрафуют дальше
2 - стоимость оборудования, которое есть в ФССЦ расценить по прайсам (оформить КАЦ)
Бюджетник, поэтому только через смету обязана монтировать систему блокировки (по прайсам не получится, т.к. ревизоры пишут о нецелёвке).
хотелось бы второй вариант, но как мне обосновать проверяющим, что оборудование. которое есть в ФССЦ ценю по КАЦ? если можно со ссылками или письмами-разъяснениями поделитесь, пожалуйста. Немного в ступоре с этой сметой
дано - слаботочная система (блокировка системы вентиляции при срабатывании автоматической пожарной сигнализации), т.е. смета только на эти работы.
подобраны расценки на монтаж и стоимость приборов/оборудование/кабель.
провожу небольшой анализ (для себя, чтобы потом на меня кирпич сверху нечаянно не упал).
прибор сигнал-20 - это оборудование. Базисная цена = 400,75 руб (ФССЦ-61.2.06.02-0001) умножаю на индекс на оборудование (у меня здравоохранение ОБ=4,4) умножаю на НДС (20%) получаю сметную стоимость оборудования = 2115,96 руб (без ЗСР и ТР). Смотрю за сколько продают этот прибор - розница 8016 руб, 7738 руб, 7400 руб. Разница с одного прибора минус 29 % (2115,96/7400*100)
прибор С2000 СП1 - также оборудование. Базисная цена 153,02 руб (ФССЦ-61.2.07.02-0079), провожу те же действия, получаю сметную стоимость 153,02*4,4*1,2=807,95 руб. В продаже этот прибор 1950 руб, 1950 руб, 1800 руб. Разница с одного прибора минус 45% (807,95/1800*100)
расценки на монтаж - "обнять и плакать". Никак не "вытянуть" смету, т.к. работы простые и видимые (даже скрытые не добавить, всю мелочь собрала вплоть до сверления отверстий и установки гильз с их огрунтовкой. Себестоимость работ (рубли на руки за минусом налогов и стоимость оборудования) значительно ниже, чем получилась сметная стоимость.
у меня 2 варианта:
1 - оставлять что получилось и никто не идёт на эти работы, а предписание мне пишут и штрафуют дальше
2 - стоимость оборудования, которое есть в ФССЦ расценить по прайсам (оформить КАЦ)
Бюджетник, поэтому только через смету обязана монтировать систему блокировки (по прайсам не получится, т.к. ревизоры пишут о нецелёвке).
хотелось бы второй вариант, но как мне обосновать проверяющим, что оборудование. которое есть в ФССЦ ценю по КАЦ? если можно со ссылками или письмами-разъяснениями поделитесь, пожалуйста. Немного в ступоре с этой сметой