Уважаемые сметчики, подскажите права ли я в выборе расценок и количестве?:
нужно расценить "Смесительный узел обратной конфигурации (для 1-го водяного нагревателя) SMEX 40-4.0 1. ТЕРм11-07-001-03 - узел обвязки приборов - 2 узла 2. ТЕРм12-01-003-06 - Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 45 мм - 0,88м (т.к. длина данного узла 880мм)
Элеваторный узел: какие работы в ходят в расценки ... rel="nofollow"> 18-06-005-01 "
А разница в том, что в первом случае (ФЕР18-06-004-01) устанавливается (вешается) готовый (собранный) элеваторный узел на стену, например, а во втором случае (ФЕР18-06-005-01) элеватор (деталь) устанавливается в сам элеваторный узел. Посмотрите состав работ ...
Узел учета тепловой энергии Автор: Викс. "Катерина пишет:
Нет. Узел учета это грубо говоря "счетчик" тепловой энергии входит в состав теплового пункта. "
НЕТ, Тепловой пункт обособленное ...
Расценка на узел регулирующий ВЕКТОР-6-Ш-8-П-С+ Автор: Liza. "Kriss пишет:
Узел регулирующий ВЕКТОР-6-Ш-8-П-С+ "
Я вот из экспертизы получила расценку на Узел регулирующий ВЕКТОР-4-С-2-П-С+ - ФЕР18-06-004-01
для малограмотного молодого поколения. раньше, в советские и послесоветские времена эта штука называлась ЭЛЕВАТОР. и для него прямая расценка есть ФЕР18-06-005-01 + подключение проводочков по м11.
Спасибо вам большое за разъяснение. Я впервые с этим столкнулась. Поэтому много вопросов. Т.е. по ТЕРм11-08-002-02 Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 50 мм в количестве 4. Я правильно понимаю?
сметчик пишет: Т.е. по ТЕРм11-08-002-02 Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб , диаметр условного прохода до 50 мм в количестве 4. Я правильно понимаю?
не правильно. на вашей картинке на нижнем рисунке есть п. 5 насос. его по ФЕРм08-02-144-01 к электричеству подключают и п. 6 трехходовой вентиль. его по ФЕРм11-08-001-03 присоединить надо к управляющему механизму.
Алексей пишет: раньше, в советские и послесоветские времена эта штука называлась ЭЛЕВАТОР.
. Ну да, ну да - одно и тоже. Элеватор - это грубо тройник стальной удлиненный с тремя фланцами, ставится в водомерном узле для снижения температуры теплоносителя.
Обычно ставлю если в сборе приходит по 11-02-001-03 + подключение насоса и привода клапана где нибудь в соседнем разделе РД сидит.(провода силовые и контрольные)
Помниться, давным-давно один уважаемый человек советовал это брать по ФЕР18-06-006-01 и ничего больше С тех пор так и делаю. Никогда проблем не возникало. Остальное устанете доказывать упертым экспертам.
- не понятно что за узлы. Конденсатоотводчик это один прибор, либо на фланце, либо на резьбе в рамках систем жилых и общественных зданий - всё. Скорее всего эта расценка - отрыжка советского прошлого, про что то старое и древнее что давно не используется .
Хотя спорить нечего, что там, что там трудозатрат только донести до места установки )
Максим пишет: - не понятно что за узлы. Конденсатоотводчик это один прибор, либо на фланце, либо на резьбе в рамках систем жилых и общественных зданий - всё. Скорее всего эта расценка - отрыжка советского прошлого, про что то старое и древнее что давно не используется .
зайди в любую котельную, что углём топится, увидишь,
Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 29 апреля 2025 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.