Заказчик применил расценку ФЕР26-02-009-01 Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия до 5 мм. Состав Огнелаг-3. Толщина состава какая должна быть: от 0 до 5 мм или ровно 5 мм (+ - 1мм)?
Огнезащитное покрытие составом огнелаг-3
05.08.2021 10:31:48 | |
Похожие темы:Найти еще: покрытие
Теплоизоляция трубопроводов минеральной ватой и покрытие оцинкованной сталью
Автор: Алексей. "Алексей,замена ресурса правомерна. Нормами ГЭСН 26-01-049-2 учтены затраты на покрытие изоляции трубопроводов листовым металлом (оцинкованной сталью) с изготовлением деталей покрытия.Состав работ таков: 1. Изготовление ...
Автор: Алексей. "Алексей,замена ресурса правомерна. Нормами ГЭСН 26-01-049-2 учтены затраты на покрытие изоляции трубопроводов листовым металлом (оцинкованной сталью) с изготовлением деталей покрытия.Состав работ таков: 1. Изготовление ...
Теплоизоляция трубопроводов минеральной ватой и покрытие оцинкованной сталью
Автор: Наталья Ч. Алексей,замена ресурса правомерна. Нормами ГЭСН 26-01-049-2 учтены затраты на покрытие изоляции трубопроводов листовым металлом (оцинкованной сталью) с изготовлением деталей покрытия.Состав работ таков: 1. Изготовление ...
Автор: Наталья Ч. Алексей,замена ресурса правомерна. Нормами ГЭСН 26-01-049-2 учтены затраты на покрытие изоляции трубопроводов листовым металлом (оцинкованной сталью) с изготовлением деталей покрытия.Состав работ таков: 1. Изготовление ...
Разборка покрытия - какая толщина покрытия
Автор: Анна. Добрый день! Помогите найти информацию по ФЕР46-04-010-01 Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных. Расценка в м2, подскажите какая толщина покрытия? не нашла инф. в ТЧ.
Автор: Анна. Добрый день! Помогите найти информацию по ФЕР46-04-010-01 Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных. Расценка в м2, подскажите какая толщина покрытия? не нашла инф. в ТЧ.
Изоляцию оцинкованной сталью следует исключить
Автор: Надежда. Заказчик считает, что из состава затрат расценки на покрытие трубопровода оцинкованной сталью следует исключить ФССЦ-12.2.01.01-0013 «Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов ...
Автор: Надежда. Заказчик считает, что из состава затрат расценки на покрытие трубопровода оцинкованной сталью следует исключить ФССЦ-12.2.01.01-0013 «Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов ...
Изоляцию оцинкованной сталью следует исключить
Автор: Николай Иванович. "Надежда пишет: Заказчик считает, что из состава затрат расценки на покрытие трубопровода оцинкованной сталью следует исключить ФССЦ-12.2.01.01-0013 «Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов ...
Автор: Николай Иванович. "Надежда пишет: Заказчик считает, что из состава затрат расценки на покрытие трубопровода оцинкованной сталью следует исключить ФССЦ-12.2.01.01-0013 «Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов ...
05.08.2021 11:31:04
Это моё личное мнение, оценочное суждение. | |||||
05.08.2021 12:01:54
| |||||
05.08.2021 12:51:16
До 5 мм включительно, но у вас не паста , а мастика+базальтовая фольгированная плита
Изменено: | |
05.08.2021 12:53:43
ФЕР26-02-009-01 Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия до 5 мм: Состав работ: Очистка поверхности от пыли. Обезжиривание поверхности. Подготовка окрасочного агрегата. Приготовление состава. Защита прилегающих поверхностей пленкой. Нанесение огнезащитного состава. Промывка, очистка окрасочного агрегата и шлангов. Проведение замеров толщины слоя. Здесь технология применения материала "Огнелат-3": P.S. Если в расценке указывается до 5 мм - 5 мм это верхний предел включительно, то есть не более. "Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter | |||
05.08.2021 15:01:28
Огнелаг - 3 - это мастика, а не паста. Стало быть ФЕР26-02-009-01 применительная расценка?
| ||||