Заказчик применил расценку ФЕР26-02-009-01 Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия до 5 мм. Состав Огнелаг-3. Толщина состава какая должна быть: от 0 до 5 мм или ровно 5 мм (+ - 1мм)?
Огнезащитное покрытие составом огнелаг-3
05.08.2021 10:31:48 | |
Похожие темы:Найти еще: покрытие
Финишное покрытие облицовки крыльца
Автор: Tacha. Добрый день! Прошу помощи в подборе расценки. На новую облицовку крыльца (керам. плитки) наносят финишное покрытие «Тритон» -двухкомпонентное ( А водная эмульсия полимерных смол + пигменты+добавки и пр., Б отвердитель). Технология- огрунтовка+финишное ...
Автор: Tacha. Добрый день! Прошу помощи в подборе расценки. На новую облицовку крыльца (керам. плитки) наносят финишное покрытие «Тритон» -двухкомпонентное ( А водная эмульсия полимерных смол + пигменты+добавки и пр., Б отвердитель). Технология- огрунтовка+финишное ...
Разборка цементной стяжки полов по ФЕР
Автор: Tsapkol. Добрый день! Прошу дать разъяснения по применению расценки 57-2-4 Разборка покрытий полов цементных. Можно ли применять данную расценку для демонтажа цементной стяжки пола. Заказчик не пропускает, т.к. в расценке ...
Автор: Tsapkol. Добрый день! Прошу дать разъяснения по применению расценки 57-2-4 Разборка покрытий полов цементных. Можно ли применять данную расценку для демонтажа цементной стяжки пола. Заказчик не пропускает, т.к. в расценке ...
Финишное покрытие облицовки крыльца
Автор: Николай Иванович. "Tacha пишет: На новую облицовку крыльца (керам. плитки) наносят финишное покрытие «Тритон» " А на кой керамическую плитку этим покрывать? :D
Автор: Николай Иванович. "Tacha пишет: На новую облицовку крыльца (керам. плитки) наносят финишное покрытие «Тритон» " А на кой керамическую плитку этим покрывать? :D
Временные здания и сооружения
Автор: Вячеслав. Как то рано Вы сдались. Во-первых, наверняка в ПОС прописано про покрытие территории городка, если нет то надо добиваться, не может он на грязи стоять. А это затраты идут сверх установленного лимита и берутся ...
Автор: Вячеслав. Как то рано Вы сдались. Во-первых, наверняка в ПОС прописано про покрытие территории городка, если нет то надо добиваться, не может он на грязи стоять. А это затраты идут сверх установленного лимита и берутся ...
Подсчет сборного ж/бетонного канализационного колодца
... учитывает, но в Правилах исчисления объемов работ в п. 2,2 четко написано, что в объем включается днище, лоток (без учета подготовки) стены, покрытия и горловины.
... учитывает, но в Правилах исчисления объемов работ в п. 2,2 четко написано, что в объем включается днище, лоток (без учета подготовки) стены, покрытия и горловины.
05.08.2021 11:31:04
Это моё личное мнение, оценочное суждение. | |||||
05.08.2021 12:01:54
| |||||
05.08.2021 12:51:16
До 5 мм включительно, но у вас не паста , а мастика+базальтовая фольгированная плита
Изменено: | |
05.08.2021 12:53:43
ФЕР26-02-009-01 Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия до 5 мм: Состав работ: Очистка поверхности от пыли. Обезжиривание поверхности. Подготовка окрасочного агрегата. Приготовление состава. Защита прилегающих поверхностей пленкой. Нанесение огнезащитного состава. Промывка, очистка окрасочного агрегата и шлангов. Проведение замеров толщины слоя. Здесь технология применения материала "Огнелат-3": P.S. Если в расценке указывается до 5 мм - 5 мм это верхний предел включительно, то есть не более. "Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter | |||
05.08.2021 15:01:28
Огнелаг - 3 - это мастика, а не паста. Стало быть ФЕР26-02-009-01 применительная расценка?
| ||||