Добрый день! В смете на Замену приборов автоматики УУТЭ ( демонтаж клапана ВКСР- 1 шт; демонтаж регулятора температуры - 1шт; демонтаж датчика погружного - 1шт;  Монтаж : ВКСР 1шт;  блок терморегулирования ВТР -1шт; датчик температуры погружной  -1 шт) ;
далее применены расценки:ФЕРм08-03-573-04 -Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм;  ФЕРм08-02-144-01 -  Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей
ФЕРм10-06-068-16 - Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы
ФЕРп01-09-013-01 - Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5
Подскажите пожалуйста, правильно ли применена расценка на ПНР и какие документы подрядная организация должна предоставить после ПНР?
Изменено: Елена Ступникова - 01.10.2021 04:42:45
Похожие темы:Найти еще: пнр
ПНР на АСУ ТП
Автор: Екатерина. Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, есть ли какие-нибудь учебники, пособия, примеры с разбором смет на ПНР АСУ ТП. Работала только с объектами гражданского строительства, но в данный момент место работы связано с производственным сектором....
Индекс на ПНР только на прочие объекты
Автор: Елена. Добрый день. Кто сталкивался с экспертизой, подскажите, прав ли наш Заказчик. Составила смету на ПНР, (прокладывали ВЛИ-0,4кВ)применила переводной индекс на пусконаладочные работы, 3 кв 2023 года 28,46,Заказчик сказал, что ему экспертиза на ПНР ...
Вопрос по пуско наладочным работам
Автор: Надежда. Вопрос по ПНР. Какой расценкой настроить розетку из сборника ПНР? Может она называется как то по другому? Например, для выключателя ФЕРп01-03-002-04.  Может ...
ПНР на пожарную сигнализацию
... пакет системы противопожарной защиты с флеш накопителем. " - Вы хоть почитайте что это такое - это ПО для Вашей системы. С чего Вы взяли что ПНР делать не надо - непонятно. Ваша смета на ПНР будет стандартная, по 2 отделу ФЕРп с коэф 0,5. Считайте извещатели.
Делают ли программу ПНР на пожарку если купили инженерный пакет
Автор: Наталья С. Добрый день, подскажите, делают ли программу пнр на пожарку если купили инженерный пакет системы противопожарной защиты с флеш накопителем. И как теперь его учесть за 90 000 руб. ?
 
Цитата
Елена Ступникова пишет:
Подскажите пожалуйста, правильно ли применена расценка на ПНР
А в проекте какие ПНР учтены? Или Вы ПНР проектируете?

Цитата
Елена Ступникова пишет:
Монтаж : ВКСР
ВКСР клапан регулирующий проходной седельный с электрическим приводом. Клапаны комплектуются электрическими исполнительными механизмами (ЭИМ) ВЭП.
Механизмы исполнительные электрические прямоходные ВЭП с аналоговым управляющим сигналом 0-10 В или 4-20 мА применяются для перемещения регулирующих органов в системах автоматического регулирования технологическими процессами в соответствии с командными сигналами автоматических регулирующих и управляющих устройств или по сигналам, получаемым от оператора с пульта дистанционного управления.
Исполнительный механизм ВЭП является элементом автоматизированной системы управления технологическим процессом.
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Сергей Александрович пишет:
А в проекте какие ПНР учтены? Или Вы ПНР проектируете?
Я проверяю смету ( никакого проекта мне не предоставили)
просто смета в exel  :(  
 
Цитата
Елена Ступникова пишет:
ФЕРм08-03-573-04 -Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
Блок терморегулирования ВТР монтируется в шкафу управления совместно с другими элементами и устройствами, обеспечивающими работу системы управления.
Цитата
Елена Ступникова пишет:
ФЕРм10-06-068-16 - Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы
Относится к сетям связи, а не к АСУ ТП.
Цитата
Елена Ступникова пишет:
ФЕРп01-09-013-01 - Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5
Относится к САУ (система автоматического управления) без участия оператора.
Цитата
Елена Ступникова пишет:
Цитата
Сергей Александрович пишет:А в проекте какие ПНР учтены? Или Вы ПНР проектируете?
Я проверяю смету ( никакого проекта мне не предоставили)просто смета в exel    
Тогда наймите проектировщика за свои деньги!  :D  
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Елена Ступникова, изначально нужен проект и программа ПНР. А так и не совсем ясно, что проверять. Чьи то "фантазии" на тему ПНР.)))
 
Программа пусконаладочных работ при замене оборудования не
предоставляется (у вас должен быть проект на тепловой узел) - вот что мне ответили по поводу программы ПНР  
 
Цитата
Елена Ступникова пишет:
Программа пусконаладочных работ при замене оборудования не предоставляется
Значит ПНР не требуются заказчику?  
Нужна настройка и наладка работы блока терморегулирования ВТР, только оснований для этого нет.
http://pro-arm.com/zcms_files/vtr_110i.pdf
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
смета на 100 тысяч из них 37 тысяч ПНР по окончании работ будет предоставлен  только АКТ о настройке и
функционировании системы теплоснабжения  
Изменено: Елена Ступникова - 30.09.2021 14:21:17
 
Цитата
Елена Ступникова пишет:
смета на 100 тысяч из них 37 тысяч ПНР
у меня сметы есть на 21 млн, в котором 20,9 млн - ПНР...
 
Цитата
Елена Ступникова пишет:
по окончании работ будет предоставлен  только АКТ о настройке и функционировании системы теплоснабжения
А за что платить то?
Цитата
Елена Ступникова пишет:
37 тысяч ПНР
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Сергей Александрович пишет:
А за что платить то?
Вот и мне интересно, за что именно платить? И какие документы подрядчик должен предоставить на ПНР
Изменено: Елена Ступникова - 30.09.2021 14:36:08
 
Цитата
Елена Ступникова пишет:
Программа пусконаладочных работ при замене оборудования не предоставляется (у вас должен быть проект на тепловой узел)
Слова правильные, но не в том порядке)))) Проект на тепловой узел должен содержать программу ПНР в том числе. Тогда и не предоставляется. А если  ее в проекте нет - то будьте любезны описать что и как будете настраивать, т.е ту самую программу.  По хорошему , конечно, Заказчик должен сказать что пусконаладить и как, а подрядчик просто выполнить по готовому, но мы же все понимаем, что исполнитель лучше знает что он будет делать. Поэтому чаще всего программу ПНР пишет подрядчик, а утверждает заказчик. Так и живем)    
 
Цитата
Сергей Александрович пишет:
А за что платить то?
Задала этот вопрос, Ответ : настраиваем тепловычислитель ; термопреобразователь сопротивления; расходомер; датчик давления; датчики температуры; термомонометр
 
Елена Ступникова,ну вы для интереса, как проверяющий откройте сборник на ПНР АСУ ТП
там первая позиция
5.2-1-1 Преобразователь первичный измерительный температуры, расхода или уровня

и т.д.

пробегитесь по сборнику. там еще много совпадений найдете... и глупые вопросы типа


Цитата
Елена Ступникова пишет:
за что именно платить?
у вас пропадут...
 
Цитата
Елена Ступникова пишет:
Цитата
Сергей Александрович пишет:А за что платить то?
Задала этот вопрос, Ответ : настраиваем тепловычислитель ; термопреобразователь сопротивления; расходомер; датчик давления; датчики температуры; термомонометр
Дело за малым. Осталось только программу ПНР разработать на основании проекта, которого нет.  :idea:

:?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:   :?:  
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
Расчет потребности и затрат на электроэнергию
Новый функционал в ПК ГРАНД-Смета 8.0 - Расчет потребности и затрат на электроэнергию.
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 3
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 3 Работа с позициями сметы 00:17 Сравнение списка позиций с платёжным документом 03:50 Выделение позиций и применение пользовательских коэффициентов 08:17 Работа со списками (коэффициенты, ЛЗ, инде...
Документы сметчика
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Типовая межотраслевая форма № КС-14 (образец заполнения)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.